我们这的剪力墙水平筋是间距200的,试问一下300的连梁需要加侧面筋吗?高度范围内最小到多少就要加侧面筋了?谢谢
关键现场是没有拉通!我就是不知道什么时候什么情况下需要加侧面筋
追答怎么可能没有拉通? 连梁必然跟剪力墙相连的,你把剪力墙的水平筋延伸到连梁内就可以了啊。
没有跟剪力墙相连的话,这就不是连梁了。非连梁如果高度只有300mm,不需要侧面钢筋。
非连梁的话,规范规定是梁有效净高(即扣除了保护层厚度和楼板厚度的梁高)超过450mm,才需要布置侧面构造筋,侧面构造筋间距不大于200mm。
但是如果是连梁,那么上述要求不适用,就应该按照你那施工图说的,把剪力墙水平筋拉通作为连梁的侧面筋。