求自建房160平方,共6层,三层框架结构梁,柱子的大小及配筋设计,

形状:火柴盒,1-3层为框架门面商用,4-6层为砖混住房
面积:地面160平方,长16米,宽10米
层高:一层5米,二,三层各3.5米,四,五,六层各3米
开间:4米X5米,共8间
柱子;共15根,中柱3根,边柱及角柱12根,计划中柱截面用450X450,配筋8根18螺纹钢,边柱及角柱截面400X400,配筋6根18螺纹钢,C25混泥土
梁:承重梁250X600,配筋上2根16,下3根18螺纹钢,连续梁250X400,上2根12,下2根12螺纹钢,C25混泥土
楼板:用4米长加筋空心预制板
抗震:能抵抗5级以下的地震就可以了
请求各位懂框架设计的朋友,帮我计算一下,看梁,柱子的大小及配筋是否合理,最好能帮我设计又省钱,又安全的结构方案,谢谢!

从抗震的角度来看,建议柱子加强配筋特别是角柱,角柱的截面尺寸和配筋应比中柱要大才对,角柱的箍筋全高加密(每隔100配置一根箍筋)
梁板都没问题,注意最小配筋
梁上加承重砖墙的时候,要配置抗扭钢筋追问

那请问,柱子加强配筋要加多少?角柱的截面尺寸要多大合适?主要是要考虑省钱,但安全问题也要过得去。

追答

1-3层为框架门面商用,4-6层为砖混住房

我用软件帮你算过了,柱子截面500X500,配筋8根20螺纹钢(二级钢),配筋率在1%左右,是符合经济配筋率的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-18
一楼说对了,这个涉及到整套的建筑结构施工图,板梁的大小设计不一样配筋也是不一样的,当然也包括楼层的建筑高度。问题升级到商业的东西了,说不得。