主变压器选择的原则如下:
1、建筑要求多层或高层主体建筑内变电所。变压器一般采用环氧树脂浇注铜芯绕组干式变压器,并设有温度监测报警装置。在粉尘或腐蚀性气体严重影响变压器安全运行的地方,应选用防尘或耐腐蚀的变压器。绝缘浸渍的干式变压器不宜设置在特别潮湿的环境中。
设置在二层以上的三相变压器,应考虑纵横向运输对通道及楼层负荷的影响。采用干式变压器时,其容量不应大于630kVA。住宅小区变电所单台变压器容量不大于630kVA。
2、可燃油浸式电力变压器应安装在单独的小房间内。变压器高压侧间隔两侧应安装活动护栏。
变压器和低压配电室之间以及变压器室之间应设有坚固的检修门。如采用木门,变压器一侧应包铁皮。变压器底座应有固定夹等防振措施。
严格控制变压器的噪声水平。必要时可采取加装降噪垫等措施,达到国家环境噪声卫生标准。在相关的起居室和工作室内,昼间噪声水平应≤45dB(a),夜间噪声水平应≤35dB(a)。
3、调压用户系统有调压要求时,应选用有载自动调压电力变压器。建议新建变电站采用有载自动调压变压器,有利于网络运行的经济性。临时投资虽略高,但可在短时间内收回。
当需要三个电压的变电站时,主变压器每侧线圈的功率达到变压器容量的15%以上时,应采用三线圈变压器作为主变压器。如220kV、110KV、35kV时,一般采用三绕组变压器。
4、有下列情况时,可设专用变压器:当用普通变压器作动力和照明时,严重影响照明质量和灯泡寿命时,可设专用变压器。当季节性负荷容量较大时(如大型民用建筑空调冷水机组的负荷),可设置专用变压器。
接线为Y,yno的变压器,当单相不平衡负载引起的中性点电流超过变压器低压绕组额定电流的25%时,应设单相变压器。一些功能所需的特殊设备(如大容量X光机等)应配备专用变压器。
扩展资料
采用干式变压器时,应设置绕组热保护装置,其主要功能包括:温度传感器断线报警、风机启停、超温报警/跳闸、三相绕组温度巡检最大值显示等。
选用节能型变压器。事故时的过载应考虑变压器的过载能力。必要时可采取强制风冷措施。当需要增加单相短路电流值或限制三次谐波含量或三相不平衡负载超过变压器每相额定容量的15%时,应采用D、yn11型变压器连接。
不燃油变压器可单独安装在房间内或低压侧配电装置附近,但应采取防止人身接触的措施。非燃油变压器的保护外壳额定值应不低于IP2X。
室内可燃油浸式电力变压器应安装在单独的小房间内。变压器高压侧(含引入电缆)间隔两侧应安装活动护栏。
变压器和低压配电室之间以及变压器室之间应设有坚固的检修门。如采用木门,变压器一侧应包铁皮。变压器底座应有固定夹等防震措施。
严格控制变压器的噪声水平。必要时可采取加设降噪垫等措施,使其达到国家环境噪声卫生标准(在相关的生活、工作场所),昼间≤45dB(a),夜间≤35dB(a)。
(1)、建筑要求多层或高层主体建筑内变电所,变压器一般可采用环氧树脂浇注型铜芯绕组干式变压器并设有温度监测及报警装置。在多尘或有腐蚀性气体严重影响变压器安全运行的场所,应选用防尘型或防腐型变压器。特别潮湿的环境不宜设置浸渍绝缘干式变压器。
设置在二层以上的三相变压器,应考虑垂直与水平运输对通道及楼板荷载的影响,如采用干式变压器,其容量不宜大于630kVA。居住小区变电所内单台变压器容量不宜大于630kVA。
(2)、内设置的可燃油浸电力变压器应装设在单独的小间内。变压器高压侧间隔两侧宜安装可拆卸式护栏。
变压器与低压配电室以及变压器室之间应设有通道实体门。如采用木制门应在变压器一侧包铁皮。变压器基座应设固定卡具等防震措施。
变压器噪声级应严格控制,必要时可采用加装减噪垫等措施,以满足国家规定的环境噪音卫生标准,相关的生活工作房间内白天≤45dB(A),夜间≤35dB(A)。
(3)、调压当用户系统有调压要求时,应选用有载自动调压电力变压器。对于新建的电力变电所建议采用有载自动调压变压器,有利于网络运行的经济性。虽然暂时投资稍高一些,但是在短时间内就可以收回所附加的投资。
当要求有三种电压的变电所,而且通过主变压器各侧线圈的功率均达到该变压器容量的15%以上,主变压器宜采用三线圈变压器。如220kV、110kV、35kV时,通常采用三绕组变压器。
(4)、当出现下列情况可设专用变压器:当动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设专用变压器。当季节性的负荷容量较大时(如大型民用建筑中的空调冷冻机等负荷),可设专用变压器。
接线为Y,yno的变压器,当单相不平衡负荷引起的中性线电流超过变压器低压绕组额定电流的25%时,宜设单相变压器。出于功能需要的某些特殊设备(如容量较大的X光机等)宜设专用变压器。
扩展资料
采用干式变压器时,应配装绕组热保护装置,其主要功能应包括:温度传感器断线报警、启停风机、超温报警/跳闸、三相绕组温度巡回检测最大值显示等。
应选用节能型变压器,对事故时出现的过负荷应考虑变压器的过载能力,必要时可采取强迫风冷措施。当需要提高单相短路电流值或需要限制三次谐波含量或三相不平衡负荷超过变压器每相额定容量15%以上时,宜选用接线为D,Yn11型变压器。
采用非燃性油变压器,可设置在独立房间内或靠近低压侧配电装置,但应有防止人身接触的措施。非燃油变压器应具有不低于IP2X防护外壳等级。
室内设置的可燃油浸电力变压器应装设在单独的小间内。变压器高压侧(含引上电缆)间隔两侧宜安装可拆卸式护栏。
变压器与低压配电室以及变压器室之间应设有通道实体门。如果采用木制门应在变压器一侧包铁皮。变压器基座应设固定卡具等防震措施。
变压器噪声级应严格控制,必要时可采用加装减噪垫等措施,以满足国家规定的环境噪音卫生标准(相关的生活工作房间内),白天≤45dB(A),夜间≤35dB(A)。
参考资料来源:百度百科-主变压器
本回答被网友采纳