下列厂房每个楼层至少需要设置 2 个安全出口是( )。

A.某赛璐珞厂房,耐火等级一级,2层,高度8米,每层建筑面积98平方米,每层同一时间作业人数5人
B.某甲酚厂房,耐火等级二级,单层,高度3.5米,每层建筑面积150平方米,同一时间作业人数8人
C.某服装加工厂房,耐火等级二级,4层,高度15.2米,每层建筑面积220平方米,每层同一时间作业人数20人
D.某石棉加工车间,耐火等级三级,单层,高度4.3米,每层建筑面积500平方米,同一时间作业人数28人

【答案】:D
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.7.2厂房内每个防火分区或一个防火分区内每个楼层,其安全出口数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口:
1 甲类厂房,每层建筑面积不大于100m2。且同一时间作业人数不超过5人;
2 乙类厂房,每层建筑面积不大于150m2,且同一时间作业人数不超过10人;
3 丙类厂房,每层建筑面积不大于250m2,且同一时间作业人数不超过20人;
4 丁、戊类厂房,每层建筑面积不大于400m2,且同一时间作业人数不超过30人;
5 地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50m2,且同一时间作业人数不超过15人。
3.7.3 地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),当有多个防火分区相邻布置,并采用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1个直通室外独立安全出口。
题中赛璐珞为甲类,甲酚为乙类,服装加工厂为丙类,石棉加工车间为戊类。