消防喷淋头安装好能试压吗

如题所述

消防喷淋头安装好能试压。试压的方法请见后文。
在消防设备安装完成后,必须对所安装的系统进行测试,以保证系统的正常运作。
喷淋系统的试压和冲冼
1)一般规定
1.管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲冼。
2.强度试验和严密性试验宜用水进行。干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验。
3.系统试压前应具备下列条件:
3.1埋地管道的位置及管道基础、支墩等经复查符合设计要求;
3.2试压用的压力表不少于2只;精度不应低于1.5级,量程应为试验压力值的1.5~2倍;
3.3试压冲冼方案已经批准;
3.4对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除;加设的临时盲板应具有突出于法兰的边耳,且应做明显标志,并记录临时盲板的数量。
4.系统试压过程中,当出现泄漏时,应停止试压,并应放空管网中的试验介质,消除缺陷后,重新再试。
5.系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并应与记录核对无误,且应按《部分消防法规、技术规范汇编》的附录A的格式填写记录。
6.管网冲冼应在试压合格后分段进行。冲冼顺序应先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的冲冼应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。
7.管网冲洗宜用水进行。冲先前,应对系统的仪表采取保护措施。止回阀和报警阀等应拆除,冲冼工作结束后应及时复位。
8.冲冼前,应对管道支架、吊架进行检查,必要时应采取加固措施。
9.对不能经受冲冼的设备和冲冼后可能存留脏物、杂物的管段,应进行清理。
10.
冲冼直径大于100mm的管道时,应对其焊缝、死角和底部进行敲打,但不得损伤管道。
11.
管网冲冼合格后,应按《部分消防法规、技术规范汇编》附录B的规范要求格式填写记录。
12.水压试验和水冲洗宜采用生活用水进行,不得使用海水或有腐蚀性化学物质的水。
2)
水压试验
1.
水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。
2.当系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4
Mpa;当系统设计工作压力大于1.0
Mpa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4
Mpa。
3.水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。
对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不大于0.05
Mpa。
4.水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲冼合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。
5.自动喷水灭火系统的水源干管,进户管和室内埋地管道应在回填前单独或与系统一起进行水压强度试验和水压严密性试验。
3)
气压试验
1.气压试验的介质宜采用空气或氮气。
2.气压严密性试验的试验压力应为0.28Mpa,且稳压24h,压力降不应大于0.01
Mpa。
4)
冲冼
1.
管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲冼管道截面面积的60%。
2.
管网冲洗的水流流速、
流量不应小于系统设计的水流流速、
流量;
管网冲洗宜分区、分段进行;
水平管网冲洗时,
其排水管位置应低于配水支管。
3.管网的地上管道与地下管道连接前,应在配水干管底部加设堵头后,对地下管道进行冲冼。
4.管网冲冼应连续进行,当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色基本一致时,冲冼方可结束。
5.管网冲冼的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。
6.管网冲冼结束后,应将管网内的水排除干净,必要时可采用压缩空气吹干。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答