西门子s7-200模拟量输入EM231怎样编程

如题所述

输入格式: AIW[起始字节地址] 如AIW0  输出格式: AQW[起始字节地址] AQW0  每个模拟量输入模块,按模块的先后顺序地址为固定的,顺序向后排。例::AIW0,AIW2,AIW4……、AQW0,AQW2……。

直接用字传送模块读上来放到V区里面就可以了,比如第一个模块的第一个通道

追问

比如我想用EM231模块做一个温度显示,在文本显示器MD204上显示温度0-400摄氏度,plc这段完整程序能编完整的吗,我要写论文,麻烦给一个完整程序过来,谢谢

追答

如果你选EM231系列的热电阻模块的话,程序就上面那么简单
直接读取出来之后在屏里面设置移下位就是了(也就是在屏里显示值中设置一位小数)。如上面的截图,屏里面的地址就是vw100。0到400显示需要借助外围的温度传感器,pt热电阻类,根据温度不同自己会检测显示,程序就上面那么简单。但是是其它的模拟量模块就还要计算,看你输入的模拟量数值是什么,如果是4-20MA输出的话那么就如下计算:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-05
楼上的解答不错,但是不完整,比如直接读出来的数可以存储在vw100中,但是要经过数学运算后才能读出实际温度值,要经过减运算,然后除以一个系数最终得到和温度计显示同意的数值。
相似回答