炸药库安装避雷针的安全距离是多少?
炸药库安装避雷针的安全距离是多少,内蒙这边风大气候比较干燥,需要什么材料,怎么安装,自己安装详细一点?谢谢 急
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-06-28
因为炸药库属于一类防雷建筑,独立避雷针与建筑物必须有不小于3米的安全距离。另外独立避雷针要有独立的接地装置,冲击接地电阻值不应该大于10欧姆。
就是在你炸药库旁边不小于3米的地方做好人工接地体,然后在其上方做好避雷针,要使得房屋都处在避雷针的保护范围之内。人工接地体可以采用专用的接地极,也可以使用角钢扁钢等。独立避雷针做结实就好,一般10几米吧,用自来水用的粗钢管做下部分,顶端用30毫米的圆钢。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/rDr0ZjnIT.html
其他回答
第1个回答 2019-11-27
规范要求避雷针离建筑物3米,你可以在弹药库两边各立一根水泥杆或着铁塔,拉避雷线!
第2个回答 2011-08-30
最好的办法是在弹药库四周分别装四个避雷针
相似回答
炸药库
与
避雷针的安全距离是多少?
答:
避雷针与炸药库房的距离要根据当地的土壤电阻率来计算,但是我相信不会达到42那么大,
因为规范上要求的最低要求是3m,一般我们都是距离5-8m就足够了
。为了保险起见,我建议你还是请当地的防雷中心(隶属于气象局管理)实地勘测计算一下,也避免雷击事故后你们旦责任。
炸药库避雷针
接地电阻值
是多少?
相对应的国家规范名是什么?
答:
一般一类防雷建筑如果他的建筑高度超过6m,那么避雷针最多只能在这个高度保护到10m的半径
,这样一来如果建筑屋面最远点避雷针中点超过10m的话就不在此避雷针的保护范围内了。
炸药库
建设相关标准有哪些?
答:
避雷针与库房外墙的距离为3m
,每个避雷针设置单独的接地极板,避雷针与被保护的库房的金属构件绝缘,库房内所有金属构件均接地,接地极板埋入地下深0.8m,距离库房墙基0.5m,与避雷针的接地极板距离为2.5m,接地冲击电阻不大于5欧姆,防雷设施在每年雨季之前,都需进行一次检查和测试;防静电、防射频设计...
避雷针
接地电阻标准
答:
法律分析:安装独立避雷针或架空避雷线,
其接地电阻应不小于10欧姆
,并且安装足够的照明设备(库内须装防爆灯)及必要的通讯联络设备;库房周围应设置警戒隔离区和明显的警戒标志。法律依据:《铁路施工单位爆炸物品安全管理办法》 第二十九条 储存爆炸物品的库房应符合有关建筑规范的要求,具备较好的防盗、...
大家正在搜
爆炸材料库的安全距离
避雷针安全距离
相关问题
炸药库与避雷针的安全距离是多少?
雷管库和炸药库的最近距离应该是多少米得到安全距离
炸药库避雷针接地电阻值是多少?相对应的国家规范名是什么?
爆炸品仓库周围为什么不宜装设避雷针
国标炸药库避雷针接地电阻多大才算合格
炸药库建设相关标准有哪些?
500kV直流架空线路离四吨炸药库安全距离是多少?
避雷针的安装高度和保护物的距离