第1个回答 2012-03-07
钢管外脚手架专项施工方案
一、 编制依据
1、四川音乐学院琴房大楼工程施工设计图。
2、国家、省市有关的操作规程、验收规范。
3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001,J84-2001)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。
4、四川省、成都市有关的安全规定、管理制度。
5、我公司有关安全、文明施工的规定。
二、工程概况
本工程为四川音乐学院琴房大楼屋顶钢架施工用脚手架。屋顶高为54.7米,钢架安装高度为53.1米。在47.1米标高层和50.2米标高层局部有窗,可作为脚手架底座的支撑点,在(5G)、(5F)、(5C)、(5D)轴旁,钢架以下无窗或有窗但不能利用的地方,采取其他措施支撑脚手架。
本工程在50.2米标高层屋面采用满堂钢管架作为钢架装饰施工用脚手架,(5B)~(5G)轴之间采用悬挑吊架。
三、材料的垂直运输
由于脚手架用钢管最长达6米,无法从电梯或楼梯运输至屋面,必须在屋面设置吊运设备,我公司拟采用在屋面设置一台吊篮架来运输搭拆脚手架所需钢管等材料。待屋面装饰钢架施工完毕后,将钢管等材料运输下楼后拆除。
四、脚手架的搭设
(一)原材料要求
1、钢管
脚手架均管材采用Ф48×3.5钢管搭设,立杆、大横杆、斜撑采用单根长4~6m的钢管,小横杆的钢管长度为2~5m,以便适应脚手架的宽度变化。
钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,质量要符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T70)的Q235-A级钢的规定,钢管有出厂合格证,凡有严重腐蚀、弯曲、压扁或裂纹者,均不得使用,钢管上严禁打孔。
2、扣件和底座
新扣件和底座的材质应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,扣件在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时不得发生破坏。扣件和底座应有合格证,并应有架杆规格配套使用,凡有脆裂、变形或滑丝等现象者,均严禁使用,扣件开口处的最小距离不小于5mm;扣件的活动部位应使其转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要不小于1mm。
3、脚手板
脚手板采用木脚手板,其材质要符合现行国家标准《木结构设计规范》(GBJ5)中Ⅱ级材质的规定。脚手板厚度不应小于50mm,两端各设直径为4mm的镀锌钢丝两道。
4、工字钢
采用16号工字钢作为悬挑臂。质量要符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T70)的Q235-A级钢的规定。
(二)满堂钢管脚手架搭设工艺流程
(三)悬挑吊架的搭设工艺流程
(四)满堂钢管脚手架的搭设
脚手架必须由专业架工进行搭拆。
1、脚手架的基座
本工程脚手架的基础搭设在屋面板上,立杆底部必须设置底座和垫板,垫板采用不小于20×5cm的木垫板,每块垫板长度不少于2m。
2、脚手架的搭设
(1)立杆
双排落地钢管脚手架搭设高度为4.8m。立杆间距双向≤1.5m,步距≤1.6m,架底设置纵、横向扫地杆,扫地杆距地200mm。纵向扫地杆通长设置,固定在立杆上,横向扫地杆固定在纵向扫地杆下侧的立杆上。
(2)水平杆、脚手板
横向水平杆两端采用直角扣件固定在纵向水平杆上。靠墙一端水平杆外伸长度不大于0.42m。
脚手板:架体边缘均设通长扶手钢管和挡脚板。作业层铺木架板或竹脚手板。脚手板设置在三根水平杆上,脚手板的铺设采用对接平铺,对接平铺时接头处必须设置两根横向水平杆,脚手板外伸长为130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不大于300mm,竹脚手板的四角用直径1.2mm的镀锌铁丝固定在纵向水平杆上。
安全网:在作业层搭设一道水平安全网,架子外侧满挂密目安全网和彩条布全封闭。
(3)挑架
由于钢屋架有伸出外墙面的钢梁,所以在有钢架的地方均在满堂架的边缘增设挑架,作为钢梁装饰用架子。该挑架搭设宽度为1.5米,悬挑长度从悬挑钢梁根部至悬挑架外侧立杆为3米,采用钢管搭设。挑架操作层底挂水平兜网,操作层满铺脚手板。
(五)悬挑吊架的搭设
悬挑架搭设前需将十六层的DC-8、DC-7、DC-6,十七层的DC-8、DC-7、DC-9窗拆除后,方可进行施工。待装饰钢架施工完毕后再重新安装窗户。搭拆时,操作人员必须栓安全带,可靠挂在屋顶水箱梁上。
搭设方法见附图。搭设时,必须先将47.1米标高屋面满堂脚手架及其挑架和50.2米标高有窗处水平杆搭设好后,再进行中间部分架体的搭设。
1、扣件连接要求
(1)扣件连接拧紧螺栓时必须将螺栓根部放正,扣件拧紧力控制在40N.m~65N.m范围内,以防扣件和横杆滑动或扭伤。
(2)大横杆对接时扣件开口应水平朝向架子内侧,螺栓应朝上。直角扣件安装时其中一个必须开口朝上。
(3)对上或下无窗的架体,要求其大横杆可靠搭接在两端有窗部分的架体上。
2、焊接要求
钢管上焊接钢筋套环,必须采用双面焊接,焊缝长度不小于100mm,工字钢上定位角钢与工字钢之间满焊。焊接采用E50焊条。
3、脚手板、防护网要求
操作层必须满铺木脚手板,脚手板的要求同满堂架。在脚手板上满铺竹胶合板。
操作层下满挂水平兜网,架子外侧,及斜撑杆外侧满挂密目安全网。防止物件下坠。
五、脚手架的拆除
1、拆架应经过施工现场负责人签字同意并做专门的技术、安全交底后,才能进行。
2、架子拆除时应划分作业区,周围设围栏和警戒标志,并设专人指挥,严禁非作业人员入内。
3、拆架必须严格按照以下顺序进行,按搭架的相反顺序拆除。
安全网→脚手板→栏杆→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆
4、拆除顺序应由上而下,一步一清、逐步进行,严禁上下同时拆除,亦不得采用踏步式拆法,严禁采用推倒、拉倒或连拉带推的蛮干方法。
5、拆立杆时,应先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣,然后托住中间,再解端头扣。
6、拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。
7、拆除高处架子的作业人员,必须戴安全帽,系安全带,扎裹腿,穿软底鞋。
8、拆除时,不应碰坏门窗、玻璃、水落管、房檐等物品。
9、悬挑架上拆下的材料,应用绳索拴住,吊运至屋面,再由吊篮架转运至地面,严禁抛掷。对钢管等易滑架杆严禁单点起吊。运至地面的材料应按指定地点,随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件或铁丝要集中回收处理。
10、在拆架过程中,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。
六、质量、安全保证措施
(一)质量保证措施
1、脚手架搭设前工长根据施工组织设计和规范对操作人员进行技术交底,使之明确操作要求、注意事项,并做好文字记录。对进场使用的钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品不得使用。脚手架分阶段进行检查验收,验收合格后方可进入下道工序施工。脚手架搭设完毕必须经过有关部门验收合格后,挂牌准用。
2、脚手架钢管底座必须铺通长木板,底座、垫板需准确放在定位线上。
3、脚手架的搭设应做到立杆纵横成线,横杆在同一水平面上。立杆的垂直度偏差应不超过架高的1/200,且不超过100mm。
4、 脚手板使用木脚手板,纵向水平杆作为横向水平杆的支座,并用直角扣件固定在立杆上。
6、大横杆应安平顺,在每一面脚手架范围内的纵向水平高低差,应控制在5cm以内。作业层上非主节点处的横向水平杆应根据支撑脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。
7、大横杆的接头部位一般不得在跨间搭接。如确需搭接时,接头位置应步步错开,水平距离不得小于50cm。同一步架内、外两根大横杆的接头应相互错开,不得设在同一跨间内。
8、每根立杆底部应设置底座或垫板。当立杆基础不在同一高度上时必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。
9、每搭完一步脚手架后,需按照有关的规范要求校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。
10、在拐角处的脚手板应与横向水平杆可靠连接,防止滑动。
(二)安全保证措施
1、脚手架的搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架工,上岗人员定期体检,合格者方可持证上岗。
2、脚手架搭设前工长必须对操作人员进行安全技术交底,并做好文字记录。
3、架工应持证上岗,凡患有高血压、心脏病或其他不适应上架操作和疾病未愈者,严禁上架作业。脚手架搭设完毕,经过项目经理、项目技术负责人、工长、质安员会同有关部门验收合格后方可使用,并挂合格准用牌。
4、酒后、穿硬底鞋或拖鞋以及敞袖口、裤口等衣着不整者,不得上架操作。
5、在高空搭(拆)脚手架时上架操作人员必须拴安全带、戴好安全帽,各种工具和材料应装包或妥善放置,严防下落伤人。
6、在钢管脚手架上严禁任意拉设电线,若确需设置,必须有可靠的绝缘措施。
7、作业层上的施工荷载应符合设计或规范要求,不得超载,严禁悬挂起重设备。
8、雷雨季节期间钢管脚手架必须在架子四角设置防雷接地装置,接地电阻大于4Ω。与屋面避雷装置可靠连接。
9、在脚手架上操作时严禁人员聚集一处,严禁在脚手架上打闹、跑跳。
10、未经施工负责人同意,不得随意拆改脚手架,暂未使用而又不需拆除时,亦应保持其完好性,并应清除架上的材料、杂物。在脚手架使用期间,严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆和连墙件。
11、在六级以上大风、大雾、暴雨、雷击天气或夜间照明不足时严禁在架上操作。
12、坚持检查制度,架子使用中必须坚持自检、互检、交换检和班前检查制度。若发现有松动、变形处,必须先加固,后使用。大风、大雨、下雪或停工后在使用前,必须进行全面检查。
13、搭、拆架人员必须站在脚手板上操作,严禁站(或坐)在大、小横杆上冒险作业。
14、在搭、拆脚手架过程中若杆件尚未绑稳扣牢或绑扣已拆开、松动时,均严禁中途停止作业。
15、安全网与网之间必须搭接牢固,不得留空隙,网的转角部位必须搭牢、绑紧。
16、操作层脚手板必须满铺,板端应同时搁置在小横杆上,搭接长度应大于200mm,脚手板离开墙面120~150mm,严禁出现探头板。
17、在操作层外侧应设置安全栏杆,高度1.0~1.2米,且不应少于两道横钢管。
18、翻板时应由两人配合从里向外按顺序进行。当铺设头一块或翻到最外一块脚手板时操作者必须事先系好安全带。
第2个回答 2012-03-07
外脚手架施工组织设计
一 施工准备
1.1构配件
1.1.1钢管
1脚手架钢管采用Φ48mm,壁厚3.5mm;横向水平杆最大长度2200mm,其它杆最大长度6500mm,且每根钢管最大质量不应大于25kg。
2钢管尺寸和表面质量应符合下列规定:
1)新钢管应有质量合格证、质量检查报告;钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;钢管允许偏差见下表:
序号 项目 允许偏差 检查工具
1 焊接钢管尺寸(mm) 外径48
壁厚 3.5 -0.5 游标卡尺
2 钢管两端面切斜偏差 1.7 塞尺、拐角尺
3 钢管外表面锈蚀深度 ≤0.50 游标卡尺
4 各种杆件的端部弯曲L≤1.5m ≤5 钢板尺
5 立杆弯曲 3m<l≤4m
4m<l≤6.5m ≤12
≤20
6 水平杆、斜杆的钢管弯曲L≤6.5m ≤30
2) 钢管上禁止打眼。
1.1.2扣件
1扣件式钢管脚手架采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定;采用其它材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。
2脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭矩达6.5N.M时,不得发生破坏。
1.1.3脚手板
脚手板采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板,每块质量不宜大于30kg。
1.1.4连墙件
连墙件的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A的规定。
1.2经检验合格的构配件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。
1.3应清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。
1.4当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则须采取加固措施。
二 地基与基础
2.1立杆地基承载力计算
p≤fg
式中 p----立杆基础底面的平均压力,p=N/A;
N----上部结构传至基础顶面的轴向力设计值;取N=
A----基础底面面积;
fg----地基承载力设计值,fg =kc.fgk=
kc----地基承载力调整系数,对碎石土、砂土、回填土应取0.4,对粘土应取0.5;对岩石、砼应取1.0。
由此可得A=
2.2脚手架底座底面标高宜高于自然地坪50mm。
2.3脚手架基础经验收合格后,应按要求放线定位。
三 搭设
3.1脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步
3.2每搭完一步脚手架后,应校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。
3.3底座安放应符合下列规定:
1底座、垫板均应准确地放在定位线上;
2垫板宜采用长度不小于2跨、厚度不小于500mm的木垫板,也可采用槽钢。
3.4立杆搭设应符合下列规定:
1严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用;
2立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其它各层各步接头必须采用对接扣件连接;相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,且应符合下列规定:
1)两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500MM;各接头中心至主接点的距离不宜大于步距的1/3;
2)搭接长度不应于1M,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100MM。
3开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳固后,方可根据情况拆除;
4当搭至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件;
5立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。
3.5纵向水平杆搭设应符合下列规定:
1纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨;
2纵向水平杆接长宜用对接扣件,也可采用搭接。对接、搭接应符合下列规定:
1)纵向水平杆的对接扣件应交错布置各接头至最近主接点的距离不宜大于纵距的1/3。
2)搭接长度不应小于1M,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100MM。
3)纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。
2在封闭型脚手架的同一步中,纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部立杆固定。
3.6横向水平杆搭设应符合下列规定:
1主接点必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处 两个直角扣件的中心距不应大于150MM。
2作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2;
3双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至装饰面的距离不应大于100MM。
3.7脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200MM处的立杆上。横向扫地杆也应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1M。
3.8连墙件、剪刀撑、横向斜撑等的搭设应符合下列规定:
1连墙件的强度、稳定性和连接强度应按现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ 18)、《钢结构设计规范》(GB 17)、《混凝土结构设计规范》(GBJ 10)等的规定。
2连墙件轴向力设计值:
Nl=Nlw+N0
式中 Nl ----连墙件轴向力设计值(KN);
Nlw ----风荷载产生的连墙件轴向力设计值,
Nlw =1.4*ωkAW=
N0----连墙件约束脚手架平面外变形产生的轴向力,双排脚手架取5KN。
----每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧面的迎风面积。
连墙件轴向力设计值应小于扣件抗滑承载力设计值RC。RC=8KN,满足要求。
3每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6M,斜杆与地面倾角宜在45º-60º,且应满足表三
剪刀撑与地面倾角 45º 50º 60º
剪刀撑跨越立杆的最多根数 7 6 5
4高度在24M以下的脚手架必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15M。高度在24M以上的脚手架应在外侧整个立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑;
5剪刀撑、横向斜撑应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设,各底层斜杆下端均必须支承在垫块或垫板上。
3.9扣件安装应符合下列规定:
1扣件规格必须与钢管外径相同;
2螺栓拧紧力矩不应小于40N.M,且不应大于65N.M;
3在主节点处固定纵向和横向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件的中心点的 相互距离不应大于150MM;
4对接扣件的开口应朝上或朝内;
3.10作业层、斜道的栏杆和挡板的搭设应符合下列规定:
1栏杆和挡板均应搭设在外立杆的内侧;
2上栏杆的上皮高度应为1.2M;
3挡脚板高度不应小于180MM;
4中栏杆应居中设置。
3.11脚手板的铺设应符合下列规定:
1脚手板应满铺、离开墙面120-150MM;
2脚手板的探头应用直径3.2MM的镀锌钢丝固定在支承杆件上;
3在拐角、斜道平台口处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,防止滑动;
4自顶层作业层的脚手板往下计,宜每隔12M满铺一层脚手板。
四 拆除
4.1拆除脚手架前的准确备工作应符合下列规定:
1应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求;
2应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施;
3应清除脚手架上杂物及地面障碍物。
4.2拆除脚手架时,应符合下列规定:
1拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;
2连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于步,应增设连墙件加固;
3当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件;
4当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,应先加设连墙件及横向斜杆加固。
4.3卸料时应符合下列规定:
1各构配件严禁抛至地面;
2运至地面的构配件应及时检查、整修与保养,并按品种、规格随时码堆存放。
5 安全管理
5.1脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB 5036)等考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格方可持证上岗。
5.2搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
5.3脚手架的构配件质量与搭设质量,应按规定验收合格后方准使用。
5.4作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土等到固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。
5.5当有六级及六级以上大风和雾、雨雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。
5.6脚手架使用中,应定期检查杆件的设置的连接,连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求;地基是否有积水,底座是否有松动,立杆是否悬空;扣件是否松动;脚手架的垂直度偏差;安全防护措施是否符合要求;是否超载。
5.7在脚手架的使用期间严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆、扫地杆及连墙件。
5.8不得在脚手架基础及相邻处进行挖掘作业,否则应采取安全措施。
5.9在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。
5.10搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。