刚开机就会不断的上升,而且大的吓人一直到16公斤都没有停下
如故光运行水泵一切正常。如故一开主机压力就会不断的上升,而且管道里也没有空气。
这个很奇怪,若您看的的确是水泵出口压力表,那么水泵正常运行时的压力是多少呢?进出水压力差是多少?水泵的额定流量、杨程是多少?水泵的额定功率、电流是多少?水泵的实际运行电流是多少?
是不是您看的是远程监控的压力显示?这个压力与机组正常运行的高压排气压力接近。若是水冷冷水机组,16公斤的排气压力有点高,若是风冷热泵机组,排气压力达到20公斤也算正常。是不是远程监控的压力显示错了?
若您看的是冷冻水系统压力,且是风冷热泵机组正在开制热,别是蒸发器穿了,机组的排气压力进到水系统里去了,若真是这样,机组开不了多少天了,要赶快停机维修。
首先,谢谢你!
我看的是冷冻水系统压力,而且确实是风冷热泵。这个是新做的工程,主机什么都是新的,如故水泵扬程大的离谱会不会发生这样的情况。它不是不断上升,而是每次开机40分钟左右就会上升到16公斤。我怕把系统管件撑爆了。就停掉了。
新机组就马上联系厂家吧。
光开水泵运行没问题,说明与水泵无关。开空调主机,冷冻水压力上升,且压力上升到16公斤,对应的冷冻水水温若是45度,则说明系统管道里有R22冷媒,r22冷媒45度温度时的饱和蒸发压力就是16公斤。这样就要检查为什么系统水管道里会有R22冷媒了。
现在是制热,温度会不断的上升,压力到了16公斤,温度并没有到45度。。还在一个上升的趋势,这样可以说明您说的问题么?如故真的是冷媒泄露,那可以告知是什么原因导致的么?谢谢
追答若水泵杨程大于120米,水泵出水压力还是有可能达到16公斤的。这时,水泵的实际流量应该比额定流量小,水泵的实际工作电流也会比额定小,不知道您说的杨程大得离谱到底是多大?但若长时间开启水泵,不开空调主机,压力就不会升到16公斤的话,说明压力上升与水泵没关系。
若只有在开启空调主机后,水系统压力才升到16公斤。这时可以观察空调主机排气压力是多少?看看水系统压力是不是与排气压力接近或随排气压力上升而上升,若是的话,很有可能是蒸发器穿了漏冷媒。
由于制热时机组使用的冷媒较少,所以机组通常有比较大的储液罐,冷媒不会很快漏完,漏冷媒的机组,制热运行也不报故障。热泵机组又放在楼顶,水泵也通常放在楼顶,所以水系统的压力应该很低的,而在0度气温下,冷媒系统也有4公斤的压力,水是进不了冷媒管道系统的,但冷媒会不断漏到水系统里,所以也可以看看没开水泵时,冷冻水系统的压力是多少?当时的水温是多少?环境气温是多少,来判断是不是冷冻水系统里有冷媒。
这个系统的末端是空气处理机。没有做温度控制,也没有压差旁通阀
主机是风冷模块的
你的空气处理机有水过滤器吗,检查一下吧
追问如故水泵的扬程过大过大会不会造成循环增压?
追答我都告诉你了,还不相信?过滤器堵了。扬程过大不会造成循环增压,只会造成循环加快
水泵的启动方式的星三角降压启动、我是想知道为什么压力会不断升高