安装阻尼减振器有哪些事项要注意?

如题所述

1.阻尼减振器应根据水泵机组的中心轴线对称布置。阻尼阻尼器的布置可以是顺时针方向的,也可以是逆时针方向的。
2.当机组阻尼减振器有六个安装点时,其中四个安装在惰性块或钢架的四个角上,另外两个安装在长边线上,调整它们的位置,制成阻尼减振器压缩变形尽可能一致。
3.卧式水泵机组安装阻尼弹簧隔振器时,一般情况下,阻尼减震器应通过连接母与地面、惰性块或钢架固定。
4.立式水泵机组隔振器安装时,钢架应安装在水泵机组底座下方并锚固;螺栓(带弹簧垫圈)应安装在钢架和减震减震器之间固定。在地面或地板上设置地脚螺栓,穿过地脚螺栓后将阻尼器固定在地面或地板上。
5.风门的边线不得超过惰性块的边线;钢架的承载面积不得小于阻尼器的面积。
6.阻尼减振器安装前及时检查。安装时减振器的静态压缩变形不得超过允许值。
7.水泵机组安装时,安装水泵机组的支撑地面应平整,并有足够的承载力。
8.机组阻尼减振器应避免与酸、碱和有机溶剂接触。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-11-01
减振器主要用来抑制弹簧吸震后反弹时的震荡及来自地面的冲击。减振器主要吸收来自水泵底座的冲击力,保证水泵能够稳定地工作。因此,作为起减震作用的减振器的配置及安装方法,影响着整个空调系统运行的稳定性。
1 减振元件应按水泵机组的中轴线作对称布置。橡胶减振垫的平面布置可按顺时针方向或逆时针方向布置。
2 当机组减振元件采用六个支承点时,其中四个布置在惰性块或型钢机座四角,另两个应设置在长边线上,并调节其位置,使 减振元件的压缩变形量尽可能保持一致。
3 卧式水泵机组减振安装橡胶减振垫或阻尼弹簧减振器时, 一般情况下,橡胶减振垫和阻尼弹簧减振器与地面,及与惰性块或型钢机座之间毋需粘接或固定。
4 立式水泵机组减振安装使用橡胶减振器时,在水泵机组底 座下,宜设置型钢机座并采用锚固式安装;型钢机座与橡胶减振器之间应用螺栓(加设弹簧垫圈)固定。在地面或楼面中设置地脚螺栓,橡胶减振器通过地脚螺栓后固定在地面或楼面上。
5 橡胶减振垫的边线不得超过惰性块的边线;型钢机座的支承面积应不小于减振元件顶部的支承面积。
6 橡胶减振垫单层布置,频率比不能满足要求时,可采取多层串联布置,但减振垫层数不宜多于五层。串联设置的各层橡胶隔振垫,其型号、块数、面积及橡胶硬度均应完全一致。
7 垫与钢板应用粘合剂粘接。镀锌钢板的平面尺寸应比橡胶减振垫每个端部大10mm。 镀锌钢板上、下层粘接的橡胶减振垫应交错设置。
8 施工安装前,应及时检查,安装时应使减振元件的静态压缩变形量不得超过最大允许值。
9 水泵机组安装时,其安装水泵机组的支承地面要求平整, 且应具备足够的承载能力。
10 机组减振元件应避免与酸、碱和有机溶剂等物质相接触。
水泵安装减振器:淞江减震器本回答被网友采纳
第2个回答  2021-11-01
在水平水泵机组上安装阻尼弹簧隔振器时,通常情况下,弹簧减振器应固定在地面
相似回答