氮气的管路密性试验压力、管路吹通试验压力、管路液压强度试验压力各是多少,稳压时间是多少?

如题所述

和管道的材质、设计压力、许用温度等有关。

一般地:

    0.6MPa以上不得使用气体试压;

    气压试验压力应为设计压力的 1.15 倍。真空管道的试验压力应为 0.2MPa;

    液体试压压力为设计压力的1.5倍。埋地管道为设计压力的1.5倍并不小于0.4MPa;

    真空管道实验压力为0.2MPa;

    实验温度低于设计温度时上述实验压力要乘上一个温度系数。该系数为:实验温度下的材料许用应力/设计温度下的材料许用应力;

    压力实验在实验压力下保持10分钟,再将至设计压力保持30分钟;

    吹扫压力不大于设计压力,流速不小于20米每秒,达不到时可分段吹扫;

    气压下肥皂液检漏的压力在0.05~0.5MPa之间,不大于设计压力就行。可在气压试验同时进行;

具体要求参阅 GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范》或按照设计要求就行。