220KV变电站无功补偿装置的单组补偿容量是8、10、20Mvar。这个单组容量是啥意思?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-07-02
就是每组电容器的容量。
为了运行的方便,一般设计在选型的时候,会把电容器的型号选的不一样。比如需要补偿10Mvar的无功,设计一般会考虑配置(6+4)Mvar,而不是选择(5+5)Mvar。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/rIeDDTrTBreIj0Tjnj.html
相似回答
电力系统中
,220kV
变压器的低压
无功补偿
怎么配置?
答:
1、由于制造技术的限制,现在电容器的耐受电压还作不到很高,基本就是10kV电容器为主,所以
220kV
变压器没有办法在
220 kV
侧或110kV侧安装电力电容器,变压器及其相关设备产生的
无功,
都需要在低压侧,即10 kV侧安装电容来进行补偿;2、一般来说,主变压器在低压侧安装的电容数量,约为主变压器容量的30%...
无功补偿的补偿
答:
(二)、高压无功自动
补偿装置
:适用于6kV~10
kV变电站,
可在I段和II段母线上任意配置1~4组电容器,适应变电站的各种运行方式。基本技术参数及工作环境:正常工作温度:-15~+50oC,相对湿度<85%,海拔高度:2000 m技术指标:额定电压:6 kV~10 kV交流电压取样:100 V (PT二次线电压)交流电流取样:0~5 A(若 PT 取 ...
电网的
无功补偿
配置原则
是什么?
答:
第十九条
220kV变电站无功补偿装置的
分组容量选择,应根据计算确定,最大单组无功补偿装置投切引起所在母线电压变化不宜超过电压额定值的2.5%。一般情况下
无功补偿装置的单组容量,
接于66kV电压等级时不宜大于
20Mvar,
接于35kV电压等级时不宜大于12Mvar,接于10kV电压等级时不宜大于 8Mvar。�第...
低压
无功补偿单组
的最大
容量
有限制吗?
答:
投切元件需要用可控硅在控制满足补偿需要。分组补偿的好处是使补偿更加平滑精密,减少无功对电网的冲击,能很好的提高电网质量,而且如果做纯
补偿的装置,
电容器会把谐波电流放大,对电容是严重的伤害,所以必须加装电抗器, 这样以补偿为主的抗谐波装置能达到很好的效果!
大家正在搜
如何确定无功补偿装置的容量
为使无功补偿装置的容量最小
无功补偿装置容量单位
无功补偿容量是什么意思
变电站无功补偿容量
无功补偿装置容量选择
无功补偿装置容量计算
低压无功补偿装置容量
无功装置补偿容量
相关问题
电力系统中,220kV变压器的低压无功补偿怎么配置?
电网的无功补偿配置原则是什么?
容性容量 感性容量的无功补偿装置?
距离较近的变电所还需要装设无功补偿么
求教大神 SVG无功补偿装置的容量是指什么
无功补偿中,实际补偿容量如何计算?
无功补偿为变压器容量的多少合适呢?
无功补偿的装置的容量等级有哪些?