卫生间做完防水蓄水试验后地上水的处理方法:
1、首先确保防水合格,在合格的前提下,如地上水不是很多,可以接铺地砖。
2、如水较多,且工期不急,可自然凉干。
3、如工期紧急需处理,可由地漏漏走。
一般在屋面、卫生间或有防水要求的房间做此试验。蓄水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2~3小时到楼下检查一次。若发现漏水情况,则应立即停止蓄水试验,重新进行防水层完善处理,处理合格后再进行蓄水试验。
试验条件
对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须在回填前做闭水试验。闭水试验前,施工现场应具备以下条件:
(1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格。
(2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下游管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力。
(3)现场的水源满足闭水需要,不影响其他用水。
(4)选好排放水的位置,不得影响周围环境。