三合一场所是指什么

如题所述

“三合一”场所是指在同一空间内混合设置了住宿与生产、仓储、经营等一种或多种功能的违章建筑。这些场所通常是一个独立建筑或建筑的一部分,且住宿与其他功能区域之间没有有效的防火隔离。历史上,住宅、仓储和生产相关的火灾往往导致严重的人员伤亡,“三合一”场所将这些高风险活动集中在一起,构成了重大的火灾隐患。除了厨房,这些场所不应使用或存放液化石油气、烟花爆竹、油漆、汽油等易燃物品。
为了减少火灾风险,应根据“三合一”场所的具体情况,在疏散通道、火灾危险区域以及疏散楼梯顶部安装自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统或独立式烟雾探测器。同时,应设置应急广播扬声器或火灾警报装置,并配备灭火器和应急照明灯具。
针对“三合一”场所,应严格执行以下消防安全措施:
1. 严格控制使用性质:
- 在甲、乙类火灾危险的生产、储存、经营场所或建筑中,禁止设置住宿场所和人员宿舍。
- 严禁在地下或半地下室的“三合一”场所内设置人员住宿场所。
2. 严格落实防火分隔措施:
- 使用不开设门窗洞口的防火墙和耐火极限不低于1.5小时的楼板,将住宿区域与非住宿区域完全分隔。如墙上必须开门,应安装常闭式乙级防火门。
- 住宿内部的隔墙应采用不燃材料构建,并应延伸至楼板底部。
3. 严格落实逃生疏散措施:
- 住宿区域与非住宿区域应分别设置独立的疏散设施。
- 场所内的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,并确保在火灾时内部人员能够容易地打开。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考