IGBT驱动芯片1EDO20I12-FA输出如果不接IGBT是否可以测得波形,如果不能的话,应该在不接IGBT的时候如何处理

IGBT驱动芯片1EDO20I12-FA输出如果不接IGBT是否可以测得波形,如果不能的话,应该在不接IGBT的时候如何处理
谢谢你的回答,我还有一些疑问,如果我在栅极与射极之间跨接一个10K电阻是否可以呢。现在这样做,并没有波形输出。另外我想问一下,复位端如果一直为低电位的话,片子是不是也会工作不正常呢。

应该是可以的,有一个desaturation脚VCEsat做了一个短路保护,不接IGBT的时候这个脚会高,IC认为是短路了,只要把这个脚跟对应的地短接,就可以了。一定要是对应的地哦,别接错了。

复位脚有两个功能,一个是使能PWM输入(IN+,IN-),另外一个功能是复位故障输出状态。
我在用的时候,因为控制器没有给IGBT的驱动配复位信号,所以是把复位脚于IN+连接,利用IN+去复位IC。反正我们是要求驱动是有自复位的功能的

你可以去infineon的网站下载这个IC的资料看一下,这样用起来比较清楚一些。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答