有谁知道电缆桥架施工及验收规范?

查了很多资料,就是找不到电缆桥架施工验收专用规范,不管是国标还是行标,请问哪个大虾有,能贡献出来吗,邮箱[email protected]

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

是中国计划出版社出版的国家标准,由浙江省住房和城乡建设厅主编,中华人民共和国住房和城乡建设部批准实施,于2015年12月3日发布,2016年8月1日实施。

本规范是含有强制性条文的强制性标准。是以保证工程安全、使用功能、人体健康、环境效益和公众利益为重点。

对建筑电气工程施工质量作出控制和验收的规定。同时也适当地规定了少许外观质量要求的条款。


扩展资料:

规范目录(节选):

1、电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试

1.1主控项目

1.2一般项目

2、普通灯具安装

2.1主控项目

2.2一般项目

3、专用灯具安装

3.1主控项目

3.2一般项目

4、开关、插座、风扇安装

4.1主控项目

4.2一般项目

5、附录A各子分部工程所含的分项工程和检验批

6、附录B发电机交接试验

7、附录C低压电器交接试验

8、附录D母线螺栓搭接尺寸

9、附录E母线搭接螺栓的拧紧力矩

10、附录F母线槽及电缆梯架、托盘和槽盒与管道的最小净距

参考资料来源:百度百科——《建筑电气工程施工质量验收规范》

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-02-01

      一般规定适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设。

      电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。

      由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。

     金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

1.金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;

3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

     电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

     电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。

上述为桥架安装的标准。但愿我的回答能够帮到你,望采纳。


第2个回答  2021-12-24

1、桥架配线前应消除槽内的污物和积水;


2、缆线布放前应核对型号规格、程式、路由及位置与设计规定相符。在同一桥架内包括绝缘在内的导线截面积总和应该不超过内部截面积的40%;


3、缆线的布放应平直、不得产生扭绞,打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤;


4、缆线在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰,端正和正确;


5、电源线、信号电缆、对绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的最小净距应符合设计要求;


6、缆线布放时应有冗余。在交接间,设备间对绞电缆预留长度,一般为3至6米;工作区为0.3至0.6米;光缆在设备端预留长度一般为5至10米;有特殊要求的应按设计要求预留长度;

第3个回答  2020-04-13

以钢制电缆桥架工程设计规范 CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。

电缆桥架宽度 ~允许最小板厚

电缆桥架宽度<100~ 1

100≤电缆桥架宽度<150~ 1.2

150≤电缆桥架宽度<400~ 1.5

400≤电缆桥架宽度<800~ 2

第4个回答  推荐于2017-11-25
电缆桥架及验收规范还没有专用规范。你在施工和验收过程中请采用《建筑电气工程质量验收规范》GB 50303-2002第12条的相关规定。本回答被提问者采纳
相似回答