消防卷盘和消防水带的区别

我主要想问,在做消防设计的时候,什么情况下只设消防卷盘;什么情况下需要设置消火栓;什么情况下需要设置带有消防卷盘的消火栓箱?有没有具体的规范和条文?

  消防卷盘全称“消防软管卷盘”,是由阀门、输入管路、软管、喷枪等组成的,并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。
  消防水带是用来运送高压水或泡沫等阻燃液体的软管。传统的消防水带以橡胶为内衬,外表面包裹着亚麻编织物。先进的消防水带则用聚氨酯等聚合材料制成。消防水带的两头都有金属接头,可以接上另一根水带以延长距离或是接上喷嘴以增大液体喷射压力。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-01
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95
7.2.4 高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-12-06
我建议你在网上先下载一个消火栓图集看一下,再结合“狮子星空”说的