我拿一个简单的例子来说,我用一个镀锌扁钢来钢筋焊接 ,中间用一个12个大圆钢来搭接,那这个时候,这个圆钢算不算接地跨接的呢 基础接地焊接的时候和卫生间局部等电位联接时用的圆钢算接地跨接的吗?卫生间基础接地是按卫生间处长米来算的吗?
被利用主钢筋单根延长米L乘以设计要求利用基础钢筋根数n: L×n ---------(a)钢筋全长。被利用钢筋全长除以6(按平均为6m焊接一处) (L×n)/6 -------- (b)连接处。被利用钢筋单根长度乘利用根数n减一再除以6(按平均每6m两根主筋间跨接一处) [L×(n-1)]/6 -------- (c)跨接处 ⑷、(b)+(c)=(d) --------焊接处总量。
注:以上式中6为建筑钢筋单根长度平均米数,实际平均长度不同,可以换算,跨接处间隔如设计有要求亦可换算。
扩展资料:
接地跨接线是两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位。
接地跨接线适用于:
1、霹雷针和引下线连接;
2、霹雷网和引下线连接;
3、易燃气体管法兰之间的连接;
4、接地线和金属体的连接;
5、焊接接地螺栓等。
参考资料来源:百度百科—接地跨接线
非常感谢你的回答,但是我想说的是我们用圆钢来搭接扁钢和钢筋,这个时候焊接的这个地方算不算一处接地跨接的,卫生间基础接地是不是按卫生间的延长米来算的,是这样的,卫生间局部等电位是不是也要算接地跨接的 按处来算的吧 你说一个卫生间等电位有那几个单项组成的,有没有接地跨接在里面的
追答圆钢搭接扁钢和柱内钢筋的部分属于干线,不应算作跨接线,焊接部位属于正常的干线搭接,焊接长度要求的圆钢6d和扁钢2b,这个不属于跨接。局部等电位连接也不属于跨接。卫生间等电位需要连接的部位应该说所有裸露导体均应连接,包括金属窗户、管道(上下水管、暖气管)、金属盥洗池等,都应联结至局部等电位箱母排,并有局部等电位联结至总等电位。
跨接线是什么部位,比如说管道与管道承插口部位,就需要跨接线了,以保证管道的电气连通性。
我能加你QQ的吗?我一直想找个这方面的人加为朋友的,你就是我想找的,能行吗?到时有事情可以找你商量一下好吗?能问你一下,你是做哪方面的工作啊!我的QQ是295314816,期待着你的回音
本回答被提问者采纳