接地跨接怎么算

我拿一个简单的例子来说,我用一个镀锌扁钢来钢筋焊接 ,中间用一个12个大圆钢来搭接,那这个时候,这个圆钢算不算接地跨接的呢 基础接地焊接的时候和卫生间局部等电位联接时用的圆钢算接地跨接的吗?卫生间基础接地是按卫生间处长米来算的吗?

被利用主钢筋单根延长米L乘以设计要求利用基础钢筋根数n: L×n ---------(a)钢筋全长。被利用钢筋全长除以6(按平均为6m焊接一处) (L×n)/6 -------- (b)连接处。被利用钢筋单根长度乘利用根数n减一再除以6(按平均每6m两根主筋间跨接一处) [L×(n-1)]/6 -------- (c)跨接处 ⑷、(b)+(c)=(d) --------焊接处总量。

注:以上式中6为建筑钢筋单根长度平均米数,实际平均长度不同,可以换算,跨接处间隔如设计有要求亦可换算。

扩展资料:

接地跨接线是两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位。

接地跨接线适用于:

1、霹雷针和引下线连接;

2、霹雷网和引下线连接;

3、易燃气体管法兰之间的连接;

4、接地线和金属体的连接;

5、焊接接地螺栓等。

参考资料来源:百度百科—接地跨接线

参考资料来源:-温州创捷防雷电器有限公司—防雷计算中接地跨接线要怎么计算

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-29
  接 地 跨 接 线 计 算 方 法
  设计利用基础钢筋作接地网,其工程量计算方法:
  该工程按浙江综合解释套用2-1224H2子目(见组价手册P146),该子目的计量单位是10处。其工程量计算方法:
  ⑴、被利用主钢筋单根延长米L乘以设计要求利用基础钢筋根数n: L×n ---------(a)钢筋全长
  ⑵、被利用钢筋全长除以6(按平均为6m焊接一处) (L×n)/6 -------- (b)连接处
  ⑶、被利用钢筋单根长度乘利用根数n减一再除以6(按平均每6m两根主筋间跨接一处) [L×(n-1)]/6 -------- (c)跨接处 ⑷、(b)+(c)=(d) --------焊接处总量
  注:以上式中6为建筑钢筋单根长度平均米数,实际平均长度不同,可以换算,跨接处间隔如设计有要求亦可换算。
  例:设计要求利用基础两根主筋作接地网,单长350m,要求4m跨接一次,试计算总焊接处: d=b+c =(L×n)/6+[L×(n-1)]/4 =(350×2)/6+[350×(2-1)]/4 =117+88 =205(处)
  222.③建筑物避雷引下线中设计的接地电阻测试断接板,可按接地跨接套用定额,每一测试断接板为一处,连接螺栓等不另计费。
  户 内 户 外 接 地 母 线 计 算 方 法
  333. 户内户外接地母线都按图示长度以米计算,户内接地母线另加3.9%的附加长度
  还要适当考虑实际施工当中材料的损耗
  444. 户内、户外接地母线的长度计算方法都是一样的
  接地母线敷设,按设计长度以M为计量单位计算工程量。接地母线、避雷线敷设,均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转变、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材费时另加规定损耗率。
  接地跨接线以“处”为计量单位,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算
  555. 二、接地母线敷设,按设计长度以“m”为计量单位计算工程量。接地母线、避雷线敷设,均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。
  计算主材费时应另增加规定的损耗率。
第2个回答  2011-11-29
感觉表述不清,接地跨接要算什么?个人感觉无需算啊,算长度?不需要,只要该接的都接了就可以了,算接地电阻,这个不用算,用接地电阻测试仪测量就可以了。
跨接应该指本应电气连通的导体因接触电阻过大或接触不能而采取的一种连接措施,为的是保证不同部位带电导体能够做到电气连通,不知道您所说的算,是要算什么。

有一个需要考虑的问题,就是跨接线搭接长度问题,但是那个不用算,测量就可以了。追问

非常感谢你的回答,但是我想说的是我们用圆钢来搭接扁钢和钢筋,这个时候焊接的这个地方算不算一处接地跨接的,卫生间基础接地是不是按卫生间的延长米来算的,是这样的,卫生间局部等电位是不是也要算接地跨接的 按处来算的吧 你说一个卫生间等电位有那几个单项组成的,有没有接地跨接在里面的

追答

圆钢搭接扁钢和柱内钢筋的部分属于干线,不应算作跨接线,焊接部位属于正常的干线搭接,焊接长度要求的圆钢6d和扁钢2b,这个不属于跨接。局部等电位连接也不属于跨接。卫生间等电位需要连接的部位应该说所有裸露导体均应连接,包括金属窗户、管道(上下水管、暖气管)、金属盥洗池等,都应联结至局部等电位箱母排,并有局部等电位联结至总等电位。

跨接线是什么部位,比如说管道与管道承插口部位,就需要跨接线了,以保证管道的电气连通性。

追问

我能加你QQ的吗?我一直想找个这方面的人加为朋友的,你就是我想找的,能行吗?到时有事情可以找你商量一下好吗?能问你一下,你是做哪方面的工作啊!我的QQ是295314816,期待着你的回音

本回答被提问者采纳
相似回答