三相90KW的电机,要配多大的空气开关啊?电缆要配多粗的?

如题所述

配300A的空气开关;电缆要配3*120+1*95、铝芯电缆或者3*95+1*70铜芯电缆。

三相90KW的电机,正常电流大约为240A,设备启动电流要稍大。

空气开关其实是一种过载保护开关,采用热动原理,通俗的说就是电路中的电流超过额定电流时,超负荷的电流会使热元件产生热量,从而使zd双金属片变形导致脱扣器脱扣,这样电路就自动断开了,起到很好的保护作用,因此这种开关家庭以及配电网络系统经常出现。

扩展资料:

当向三相定子绕组中通入对称的三相交流电时,就产生了一个以同步转速n1沿定子和转子内圆空间作顺时针方向旋转的旋转磁场。由于旋转磁场以n1转速旋转,转子导体开始时是静止的,故转子导体将切割定子旋转磁场而产生感应电动势(感应电动势的方向用右手定则判定)。

由于转子导体两端被短路环短接,在感应电动势的作用下,转子导体中将产生与感应电动势方向基本一致的感生电流。转子的载流导体在定子磁场中受到电磁力的作用(力的方向用左手定则判定)。电磁力对转子轴产生电磁转矩,驱动转子沿着旋转磁场方向旋转。

参考资料来源:百度百科-三相异步电动机

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-22
这么大的电机建议电源线不要超过100米,超过建议高压延伸。90KW电流180AZ左右。空开建议250A以上。电缆要配3*120+1*95 铝芯电缆或者3*95+1*70 铜芯电缆 。变压器没有足够大建议降压启动
第2个回答  2011-11-22
三相90KW的电机,额定电流约170A,星-三角启动的话,配315A的空开,95平方的铜芯线,如果是有变频器,空气开关选225A就够了。距离远的话,考虑将线加大到120平方。
第3个回答  推荐于2017-11-24
三相90KW的电机,正常电流大约为240A
设备启动电流要稍大
建议配300A的空气开关、电缆要配多3*120+1*95 铝芯电缆或者3*95+1*70 铜芯电缆本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-11-22
空开250A。电缆还要看长度,假如100米,则选YJV-3*25+1*16. 200米则选YJV-3*50+1*25.
如果电缆直埋则选带铠电缆。
相似回答