请问:施工组织设计里面 关于变电所的主要施工工法和施工工艺

如题所述

牵引变电所接地施工工艺
1 前言
本工法适用于牵引变电所主接地网敷设,以珍珠泉牵引变电所设计为蓝本,水平接地极采用铜包钢绞线,垂直接地极采用防腐离子接地体,接地极之间的连接采用热熔焊接技术。
2 工法特点
2.1本工法科学组织施工,合理安排时间,加快了施工进度。
2.2施工过程中采用先进的施工工具,保证了工程安装质量、减轻了劳动强度、节省了人工,施工效率显著提高。
1.接地极连接采用热熔焊接技术,使用热熔焊接模具和热熔焊药,加快了施工进度。
2. 使用ALG防腐型离子接地极,保证了工程质量。
3 适用范围
本工法适用于110kv牵引变电所主接地网敷设
4 工艺原理
此工法是根据110kv变电所接地设计要求和铁路电力牵引供电工程施工验收标准进行编写的,主要包括接地网敷设和接地极焊接两部分。
5 施工工艺流程及操作要点
5.1施工工艺流程

图l 接地网敷设工程流程图

序号 项 目 单位 数量 备 注
1 施工负责人 人 1 负责施工人员的组织安排
2 技术负责人 人 2 负责施工测量和技术指导
3 清杂人员 人 4 清理场坪等
4 接地沟开挖人员 人 15 接地网沟和接地极坑开挖
5 接地线敷设人员 人 10 接地网和接地极敷设
6 接地线焊接人员 人 4 接地线和接地极焊接
5.2 施工人员组织

5.3施工准备
5.3.1 清理场地,将变电所内场地清理干净,为变电所内接地沟开挖做准备。
5.3.2 用白灰在变电所内将接地网和接地极位置标注清楚。
5.3.3 检查各种工器具,确保施工工具完好。
5.4施工操作
5.4.1 接地网沟开挖
1、 确定接地网和接地极开挖位置,开挖深度,开挖尺寸。
2、 接地网沟和接地极坑开挖。
5.4.2 接地网敷设
1、 将铜包钢绞线平直敷设在接地沟里,将离子接地极安装在接地坑。
2、安装离子接地极时不能直接锤击进地下,应先挖接地极坑,坑直径 500-800mm,坑深3800-4000mm,并清除坑内的塌陷沙土和开挖遗留杂物。根据实际工程现场情况采取安全措施,避免塌方以及保障施工人员安全开挖达到要求深度。
3、安装离子接地棒时,移除密封带。将预先拌好的降阻剂包裹在离子接地棒表面,待降阻剂初凝后,详细检查降阻剂包覆应表面均匀、充分无遗漏、无杂物混入,包覆体厚度最薄处不少于40mm,不足时要补充降阻剂。检查无误后,轻轻回填无硬物和树枝的细土,厚度要达到30mm以上,并适量洒水,然后再加其他土壤并夯实。夯实后的回填土表面应略高于周围地平面。
4、地网连接,将成型的离子接地系统与地网铜包钢绞线电气连接,连接方式应为热熔焊接,焊接保证无虚焊、漏焊,去除焊渣,用防腐漆料覆盖保护。热熔焊接操作:(1)将导线及熔模清理干净,再将导线熔接处用喷灯加热,然后安置导线与熔模内(注:熔模第一次使用时必须用喷灯将其烘干,除去模内水份,喷灯最好使用液化气喷灯)。(2)夹紧模夹,将隔离铁片放置于模腔底部。(3)将熔接剂倒入模腔,再将起火粉撒于熔接剂表层,留一点撒于模口上。(4)用打火qiang起火粉发射火花点火。起火粉立刻引燃熔模腔内的熔接剂燃烧。(5)约等15~20 s铜浆凝固后,开模取出熔接好的导线接头,清除干净模内矿渣。
5、地网降阻,以10kg/米的降阻剂用量在开挖的沟槽内灌注降阻剂浆料,要求浆料包裹铜包钢绞线。
6、回填施工,因为新疆吐库区段地质较差大部分为沙石,开挖的沙石层应另外取土回填,回填土应分层夯实。

6 材料与设备
6.1 主要机械设备
表6-1-1 主要设备工具表
序号 名 称 规 格 单位 数量 备注
1 经纬仪 TDJ2 台 1
2 钢卷尺 100m 个 2
3 尖头镐 把 10
4 铁锹 把 15
5 手锤 1.5 kg 把 5
6 钢锯 把 5
7 毛刷 把 4
8 钢刷 把 4
9 焊接模具 套 4 与接地线和接地极配套

6.2 主要材料
表6.2-1 主要材料表
序号 名 称 规 格 单位 数量 备注
1 铜包钢绞线 φ120 米 3000
2 离子接地极 φ50*3000 根 146
3 降阻剂 LX-200 吨 30
5 水 t

7 质量控制
7.1本工法执行的主要规范
7.1.1《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》 (TB10421-2003)
7.1.2《铁路电力工程施工技术指南》 (TZ207-2007)
7.1.3《铁路电力工程施工质量验收标准》 (TB10420-2003)
7.2质量控制措施
7.2.1施工过程中,严格执行国家规范、规程、质量检验评定标准及公司质量管理程序文件,以保证每道工序均处于受控状态。
7.2.2严格技术交底,每一个分项开工之前,工长必须以书面形式对作业班组进行技术交底,明确施工方法及质量目标,交接记录双方均要签字。
7.2.3施工过程中严格执行工程质量奖惩制度、奖优罚劣。
7.2.4各级管理人员均要持证上岗。
8 安全措施
8.1严格按操作规程作业。建立健全安全保证体系,落实安全生产责任制。建立安全应急预案体系,配备相应人员,准备好相应物料。
8.2施工前认真、详细、全面地进行安全技术交底,并要求每个参与作业人员均参加,交底结束后进行相关不清楚问题的解释,交底确认,然后作业。
8.3进入施工现场配戴好必要的安全用品,并牢固树立安全第一,预防为主的思想。
8.4严格按照施工方案的规定和要求施工作业。
9 环保、节能措施
9.1严格执行国家及相应施工项目所在地方对施工环境保护措施的规定。
9.2建立环境保护,文明施工管理实施体系,落实责任制。
9.3编制项目施工环境保护,文明施工专项方案,并严格执行。
9.4施工现场文明施工管理,班组成员实行责任分工制,负责施工点的文明施工。
9.5运到现场的设备、构件一定要堆放整齐,做好有关标识。
9.6施工余、废料及时清理回库,现场保持干净。
9.7材料计划力求准确,供应及时,工程完后及时退场。
9.8施工人员进入施工现场,必须做好标准化作业施工,正确使用安全帽、工作服等劳动防护用品。
9.9施工现场必须做到工完料清,及时清理现场。
10 技术经济效益等分析
我单位运用此工法施工有效的控制了各施工工序、提高了工程质量。施工过程中使用了先进的工机具,减轻了施工人员的劳动作业强度,提高了劳动效率,还节省了大量人工,缩短了工期,取得了良好的经济效益。
11 工程实例
我单位应用此工法完成了珍珠泉、望布两个110KV牵引变电所的接地施工,均取得了良好的效果。
追问