如题所述
但是同一构件内受力钢筋的接头百分率有要求啊,角筋全部在1/3处搭接不能满足这个要求。
对,受力钢筋的接头百分率有要求。但这里不存在受力钢筋的接头。架立筋不是受力钢筋啊!
按你的图来看,2根12是架立钢筋,箍筋是二肢箍筋,所以应该是支座处3根20,3根20出来1/3的Ln,角上的2根20与2根12的架立钢筋连接。
是不是角筋在三分之一处断开与架力筋连接?
是的,在三分之一处断开与架立筋连接,这里的12架立筋是构造钢筋,不受接头百分比的限制。