380伏的电箱,任意两条火线。用万能表测试。把档位调到ACV~500表笔分别插在两条火线上。我不知

380伏的电箱,任意两条火线。用万能表测试。把档位调到ACV~500表笔分别插在两条火线上。我不知道自己这样量法对不对?如果对那么它测量出来应该是多少伏?如果测出来的电压不足是不是属于电厂供应不足,或者过高。如果过高或者不足那么剩下来的工作我该怎么做?谢谢。我是刚入门的新手。本人在工地再次谢谢您的解答。

你测量的对。380伏的电箱,任意两条火线间,万用表档位调到ACV~500,表笔分别插在两条火线上,测量出的电压应该是380V左右。如果使用的是数字表,如果万用表电池电压不足,测出的数值会偏差很大,我曾经遇到过电池电压不足时,测出的电压是400多V。追答

测的是220,显示400.

所以,为了在使用时测量较准确,数字表要注意电池的使用情况。

追问

谢谢

追答

不客气!
多实用的经验,怎么不采纳!

追问

会的,以后怎联系你。

追答

这里不能留联系方式,用二维码扫我的头像,那里有。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-25
测量出来的电压可能是360---400V之间,都属于正常。
如果测量是0v,那么被测的两根线是同一相。
第2个回答  2014-02-27
你的测量方法完全正确。既然要测电压,最好任意两条线之间都测一下,以防缺相。测得的电压应该是380V±10%,即348V~418V都是正常的。有时实际电网电压还会超出这个值。如果电箱对电压要求严格的话,最好加一个稳压器。追问

谢谢