谁知道配电箱的标准尺寸

我想自己做一批配电箱当样品,但是就是查不到国家标准那位gg或是jj要是有这方面的标准,希望能帮老弟一把,先感谢了......

1、当电箱只是照明电箱或者小动力时, 进线小于10 平方时, 如果开关位元数小于20 位元时, 开关宽度尺寸加起来再每边加20MM 就为电箱宽度, 高度为开关高度加40mm, 深度为开关最大深度加10mm。

2、当电箱只是照明电箱或者小动力时, 进线小于10 平方时, 如果开关位元数大于20 位时, 这时候电箱需要布置为两排开关,开关宽度尺寸加起来再每边加40MM 就为电箱宽度, 高度为开关高度加40mm, 深度为开关最大深度加10mm。

3、当电箱只是照明电箱或者小动力时, 进线小于10 平方时, 如果进线开关需要单独一排时, 开关宽度尺寸加起来再每边加20mm 就为电箱宽度, 高度为开关高度加进线开关高度加40 mm, 深度为开关最大深度加10mm。

4、当电箱为动力电箱时, 或动力照明电箱时, 演算法基本与上面相同, 不过当进线大于10 平方时, 要考虑进线的弯曲半径一级接线端子要预留足够的空间进线, 当两排布置开关时, 应考虑开关的布线走线。

拓展资料

配电箱是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。

配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。

(参考资料 百度百科 配电箱

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-02
一般来说高比宽多100mm,厚度最低为200,以50mm为单位进级,最厚不会超过400mm,如长X宽 x厚200X300X200 300x 400x200 400x500x250 500x600x300 600x800x300 800x1000x300 1000x1200x400等等,实际操作搭配情况以外观协调为准,没有国标可以规范的本回答被提问者采纳
第2个回答  2018-06-27
如果你身在中国电器之都柳市镇,随便逛逛街都能看到各种各样的配电柜配电箱,以及电力电气设备。在这边几乎跟工业电气有关的公司都有做配电箱,大大小小的公司,遍地都是本回答被网友采纳
相似回答