电机断路器跳闸,十五千瓦的电机,电机散热不好,现在用万用表量电机绕组电阻0.8对地电阻无穷大
没有摇表,电压是378伏,启动,启动瞬间跳闸,电机不转,把电机拆下来之后,空试控制回路,正反转都没有问题
举报该问题
推荐答案 2020-07-22
绕组电阻过小。15KW电机正常绕组电阻应该在3-8Ω之间,三相绕组之间的电阻基本一致。你量下ABC绕组之间的电阻是否一致,考虑是不是绕组烧熔短路了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/reTrnIjrBTZrrBTrrn.html
其他回答
第1个回答 2020-07-22
控制电路组成、保护电路元件、供电距离、电动机运行工况等描述不详。
启动瞬间跳闸,如果是跳开关,检查断路器容量的大小是不是选型不合理。
相似回答
用万用表测量电机
的绝缘显示0,8是怎么回事?
答:
你好:1,
万能表
的
电阻
档【电池电压较低】,不能准确测量绝缘电阻的。2,测量绝缘电阻,应该使用【兆欧表】,俗称摇表,内置微型发电机,测量结果是真实的。3,常用摇表,应该选择标称值【500V 的兆欧表】。
怎样
用万用表测量电动机
的好坏,是否接地?
答:
把
万用表
档拨至欧姆档R乘1K或R乘10K档,一只表笔接电动机的外壳,另一支表笔依次接
电动机绕组
的各个引出抽头,阻值都应为无穷大,其中一组阻值不是无穷大,就表示这一组绝缘
不好,
有漏电(接地)。一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、...
用万用表
怎么测
电机地电阻
?多少是
好的,
多少是坏的?
答:
1.用电阻档测量和外壳的绝缘电阻.应在500K以上。2.用电阻档测其三相是否平衡(三组
绕组的电阻
值近似相等)
,电机绕组
阻值不大且不同型号电机不同,一般不通过线圈阻值作为判断电机好坏标准。3.可用
万用表
通断档,测量各个组绕组两个端子的通断,如果通则好,断则断路;如果不同绕组之间是通的,那么...
怎么用数字
万用表测量
三相
电机
是否烧坏?
答:
用数字
万用表的电阻
档分别测量三相绕组间的电阻值,一般用200欧档,测量得到的三个电阻值之间的差值不超过10%;用1M档
测量绕组对地
的绝缘阻值,绝缘阻值不能小于0.5M欧;以上的情况出现一种,就需要认真检查
电机绕组
相间或相与地间是否形成短路,通常情况下是烧了,没有烧的情况是电机绕组进水,需要...