电机断路器跳闸,十五千瓦的电机,电机散热不好,现在用万用表量电机绕组电阻0.8对地电阻无穷大

没有摇表,电压是378伏,启动,启动瞬间跳闸,电机不转,把电机拆下来之后,空试控制回路,正反转都没有问题

绕组电阻过小。15KW电机正常绕组电阻应该在3-8Ω之间,三相绕组之间的电阻基本一致。你量下ABC绕组之间的电阻是否一致,考虑是不是绕组烧熔短路了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-22
控制电路组成、保护电路元件、供电距离、电动机运行工况等描述不详。
启动瞬间跳闸,如果是跳开关,检查断路器容量的大小是不是选型不合理。