需要乘以修正系数。
1、计算测区平均回弹值,应从该测区的16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值,余下的10个回弹值按下式计算:10式中Rm — 测区平均回弹值,精确至0.1; Ri — 第i个测点的回弹值。先假定平均回弹值Rm=36,平均碳化深度值dm=0.5。
2、非水平方向时按下式修正: Rm R i 1 10 i Rm Rm Ra 式中Rm — 非水平检测时测区的平均回弹值,精确至0.1; Ra — 非水平状态检测时的回弹修正值,按附表查询。
3、水平方向检测混凝土浇筑顶面或底面时按下式修正: t t Rm Rm Ra b b Rm Rm Ra t b 式中Rm、Rm — 水平方向检测混凝土浇筑表面、底面时的测区回弹值平均值; b Rat 、Ra — 混凝土浇筑表面、底面回弹值的修正值,按附表查询。
4、 当检测时回弹仪既非水平状态有非混凝土的浇筑侧面时,应先修正角度,再修正浇筑面。查附录A(测区混凝土强度换算表),得测区混凝土强度换算值32.6(MPa),按附表查询。
检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的检测面,缓慢施压,准确度数,快速复位。测点宜在测区内均匀分布,相邻两点的净距离不宜小于2cm;测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于3cm。测点不应分布在气孔或外露石子上,同一点只能弹一次。每一测区记录16个回弹值,每一测点的回弹值精确到1。
回弹仪操作规程:
1、将弹击杆顶住混凝土的表面,轻压仪器,使按钮松开,放松压力时弹击杆伸出,挂钩挂上弹击锤。
2、使仪器的轴线始终垂直于混凝土的表面并缓慢均匀施压,待弹击锤脱钩冲击弹击杆后,弹击锤回弹带动指针向后移动 至某一位置时,指针块上的示值刻线在刻度尺上示出一定数值即为回弹值。
3、使仪器机芯继续顶住混凝土表面进行读数并记录回弹值。如条件不利于读数,可按下按钮,锁住机芯,将仪器移至它处读数。
4、逐渐对仪器减压,使弹击杆自仪器内伸出,待下一次使用。
混凝土强度检测方式:
1、单个检测:适用于单个结构或构件的检测;
2、批量检测:适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原材料、成型工 艺、养护条件基本相同且龄期相近的结构或构件。批量检测时,抽检数量不得少于同批构 件总数的 30%且不得少于 10 个。 抽检构件时, 应遵循随即抽取重点部位或有代表型的构件。
参考资料来源:百度百科——混凝土强度等级
参考资料来源:百度百科——混凝土回弹仪
要乘以修正系数,还要检测碳化深度,才能换算出该批混凝土强度。
计算测区平均回弹值,从该测区的 16 个回弹值中剔除 3 个最大值和 3 个最小值,余 下的 10 个回弹值按下式计算: 10 式中Rm — 测区平均回弹值,精确至0.1; Ri — 第i个测点的回弹值。
非水平方向时按下式修正: Rm R i 1 10 i Rm Rm Ra 式中Rm — 非水平检测时测区的平均回弹值,精确至0.1; Ra — 非水平状态检测时的回弹修正值,按附表查询。
平均回弹值Rm=36。则按规程求得的平均碳化深度值,由规程附录A、附录B、附录C查表得出。我们先排除附录C,因附录C是(测区高强混凝土强度换算表),题目是C25。
剩下是乘附录A、附录B,先假定平均回弹值Rm=36,平均碳化深度值dm=0.5。查附录A(测区混凝土强度换算表),得测区混凝土强度换算值32.6(MPa)。
参考资料来源:
本回答被网友采纳附录A和附录B中测区混凝土和测区泵送混凝土怎么区分?
追答追问 附录A和附录B中测区混凝土和测区泵送混凝土怎么区分?
答: 附录A,非泵送混凝土。即工地自拌的。原《回弹法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 23-2001中的附录A。
附录B,即原《回弹法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 23-2001,泵送混凝土强度换算值的修正值,费解。现改成直接查表法。