10kV计量为什么用两个电流表两个电能表就够,不要回答因为是三相三线。我要知道为什么。能理论分析的

10kV计量为什么用两个电流表两个电能表就够,不要回答因为是三相三线。我要知道为什么。能理论分析的人回答。

因为它的电流大小方向都有,是矢量,A\C两相电流之和数值就等于B相。所以只需要两个电流表,高压这样计量的缺点就是电流小测量对电流互感器和电压互感器的准确度等级要求很高。请采纳,谢谢!!追问

那低压计量的时候ac相电流之和也是等于b相啊。这个不会随用何种计量方式来改变的

追答

你要考虑到高压互感器价格很贵,而低压电流互感器很便宜,高压计量也有用三个电流互感器的。低压用三个电流互感器计量,是由于低压互感器的价格便宜精度也不是很高,如果只用两个计量会有较大误差,所以要用三个。

追问

那我请问了,高压为什么不用一个互感器?不是更便宜吗?而且测量值也可以根据abc向量关系得出。

追答

高压一个电流互感器你怎么测量,你根本不能保证三相负荷平衡,三相负荷不平衡你至少要两个电流互感器

追问

你a+c=b,不是也是以三相平衡时的情况a+b+c=0的时候得出的吗?

搞不懂你说三相负荷不平衡时至少要两个电流互感器的依据是什么?难道不是a+b+c=0吗?

追答

你说说你用一个电流互感器怎么测量?

追问

我的意思是用两个和一个。都得用a+b+c=0,这就是三相平衡。你说两个省钱,那我就问为什么不用一个?

追答

如果你能用一个测量出来那就开创了电力行业的新纪元,省的钱更多,不用任何东西能测量更牛逼

追问

我只想问你的理论依据是什么

别耍嘴皮子

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考