三菱空调故障代码分别代表的是什么意思?

如题所述

E1:操作开关线断、室内机电路板不良。

E2:室内机位置编号重复、室内机电路板不良。

E3:无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF

室外机号码设定不正确(设定了48或49)

E4:室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。

E5:室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、

室外机电路板不良。

E6:室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。

E7:室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。

E8:内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。

E10:操作开关多台控制时台数超过。

E31:室外机号码重复、室外机电路板不良。

E32:电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。

E33:压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)缺相、室外机电路板不良 。

扩展资料:

三菱空调常见故障代码检修:

故障代码14可能故障原因:低排放温度保护

故障内容:当排放温度持续20分钟为50℃或者以下时。

故障排除:压缩机液压缩,导致排气温过低,

1、检查蒸发器及滤网是否脏污,该清洗。

2、制冷剂过多,过冷度过大。

建议找原厂专业维修人员检查看看。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-03
——空调出故障了?以我修过8年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。
第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【空





网】查询,细到空调品
牌和型号。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。
在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。
第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。
空调制冷不好或者不制冷
这个问题最常见空调缺氟是关键
开机先摸回气管通过温度来判断
如果冰凉查内机风机转速可能低
内管鳞片和防尘清洗干净或更换
如果内管不算凉粗管可能有压扁
回气温度不算凉再摸进气来判断
进气冰凉还结霜加氟再来试试看
结霜如果慢慢散定是缺氟好决断
压机老化不难见排气不足是重点
四通串气也常见通过收氟来判断
高压鳞片必须看脏了也会制冷慢
希望你越过越好,新的一年,顺心如意,心想事成,身体健康,合家欢乐
———————————最后祝工作顺利,早些把空调修好,生活开心——————————
—————————觉得好就请点采纳答案把,给个好评,祝愿你生活更美好——————
第2个回答  推荐于2017-09-26
E1、:操作开关线断,空内机电路板坏。
E2、:空内位置编号重复/空内板坏
E3、:无对应的室外机号码内外信号线断
E4、:室内机号
定不正确(设了
48、或
49、)
E5、:内外通信异常。外机板坏。
E6、:室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。
E7、:室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。
E8、:室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路
E10、:操作开关多台控制时次数过多
E31、:室外机号码重复,外机板坏
E32、:反相成缺相,外机板坏
E33、:压缩机过流。缺相,外机板坏。
E34、:52C的初级缺T相,
E35、:外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。
E36:压缩机出口冷管温度过高
E38、:室外机气温热敏电阻不良‘
E39、:压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
E40:压缩机高压过高。
uA。室外与室内装置不配或序号不同。
uf
.电路接收头有故障本回答被网友采纳
相似回答