如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-11-11
800KVA ååå¨çµæµè®¡ç®å ¬å¼ï¼
Iï¼P/1.732/U=800/1.732/0.4=1154A
ååå¨äºæ¬¡å°ä½åæ16ç±³è·ç¦»å¯éæ©300å¹³æ¹ççµç¼ä¸¤æ ¹å¹¶èè¿æ¥ã
300å¹³æ¹ççµç¼çº¿æ线æ·è®¾å®å ¨è½½æµé约668A.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/rennneTrjBjT00T0rn.html
其他回答
第1个回答 2015-07-21
如果是低压侧额定电压为400V的配电变压器。
800/0.4/1.732=1154.7A
按电流密度2A/mm2
导体的截面要580mm2以上。
本回答被网友采纳