串联的暖气片部分不热怎么办?

我家是串联的暖气片,共5个房间5片,除第一片全热外,第二片开始就只有后半部份热,今天气也放了,水也放了,还是不热,哪位指点一下啊?

串联的暖气片部分不热的主要原因和处理方法是:
一、串联暖气部分不热是循环流量小,串联暖气设计工况下各组串联暖气片温度是逐渐降低的,第一组暖气进水温度到最后一组回水的总温降,一般为20—25℃。如果是5组串联则每组温降4—5℃。第一组进口80℃的话,第二组进口温度应该是75—76℃,在进入第四组时可能是60℃左右了。当循环流量小于设计工况时,各组串联暖气片温度降加大,第一组暖气进水温度同是80℃。在进入第四组时可能是手感冰凉了。
循环流量过小可能的原因和处理方案:
1)总管网系统水力失调,造成串联回路资用压力降低,应对总管网系统进行统调;
2)串联管径过小,串联系统阻力损失太大,应对串联系统进行改造,加大串联管的管径;
3)串联系统沉降物多,造成管道流通空间减小或堵塞,应检查进、回水阀门是否正常,若进出口阀门正常,应对串联系统进行冲洗,疏通管道。
4)管道安装不合理,形成空气塞,应及时放风或改进管道。
二、串联暖气部分不热是散热器内存有空气。
下管串联暖气系统的暖气片内容易集气,空气占据的空间没有循环水自然不热,主要表现是暖气片的上部不热,下部热。处理方法是及时进行放风。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-08

暖气片串联之后还是不热,看看师傅的这个操作,仅供交流学习使用

第2个回答  2011-12-03
因为是单管串联的所以开始的热后面的不热是正常现象,安装循环泵是一个方法但是会导致其他业主的暖气也会效果不好,你的每组暖气片上应该没有阀门,只有进出水两个阀门,第一个方法可以搞成双管并联但是牵扯到费用,第二个就是安装循环泵,在最后一组的出水位置安装,每天开那么一会不用一直开着,否则会被热电发现就会给你拆了的。
第3个回答  2011-12-03
在第一和第二组暖气之间有一个最低点吧,如果有很可能是那里堵了。放水不好使就换管子吧本回答被网友采纳
第4个回答  2011-12-06
1还个平面大的锅炉,比例100平面锅炉能带70片暖气
2在锅炉的供水管安装管道循环泵
3把串联变成并联本回答被网友采纳
相似回答