纵向受拉钢筋最小搭接长度:

钢筋类型 混凝土强度等级

C15 C20~C25 C30~C35 ≥C40
光圆钢筋HPB(I) 45d 35d 30d 25d
带肋钢筋HRB(II) 55d 45d 35d 30d

HRB400(III) —— 55d 40d 35d

注1:本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况;当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用;当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用;当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的径计算;
注2:当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用;在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用;当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用;
注3:对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整;在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm。
注4:纵向受压钢筋搭接时,其最小搭接应按上述规定确定后,乘以系数0.7取用。在任何情况下,受压钢筋的最小搭接长度不应小于200mm。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-06
焊接搭接长度不小于10倍D(直径)
挷扎搭接长度根据钢筋的大、小以及建筑跨度等,一般是16--25倍D(直径)
第2个回答  2011-12-05
锚固长度乘修正系数
第3个回答  2011-12-05
上一楼的图集已作废,你查一下11G101图集
第4个回答  2011-12-05
这个取决于钢筋的规格、型号 以及受到混凝土强度的影响 建议看一下 03G1010-1 图集
或者是06G901-1本回答被网友采纳