请教各位高手!台达plc控制台达伺服驱动器从而控制伺服电机的问题

现在我手上有一台台达的低端的plc,本来想用plc直接给伺服驱动器发高速脉冲控制伺服电机的,但是估计plc不支持发高速脉冲。现在想用plc直接给伺服控制器发开关量信号,控制伺服控制器给伺服电机发脉冲信号,请教各位高手具体怎么操作啊?谢谢!

plc控制伺服驱动器一般有两种方法:
1.采用脉冲发,发送一定数量,一定频率的脉冲,然后伺服驱动器里面设定好电子齿轮,控制模式等参数来完成控制。一般的plc都有高速脉冲输出点,y0 y1 口居多,您可以确定下plc的型号,然后查手册,看看是否支持脉冲输出,一般小型的plc都有高速脉冲输出口的,而且,台达的plc有ddrvi 定位指令,很好用的
2.采用通信的方式,直接操作伺服驱动器的内存,这样也可以实现定位控制,台达的plc都支持modbus 485 通信,而且有专门的通信指令,可以完成伺服控制 。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-24
plc与伺服的关系是plc可以改变该伺服的频率,用plc软件改变伺服的频率 启动信号、脉冲信号、方向信号
第2个回答  2011-12-24
有人,给你说了,怎么通过脉冲控制,和通信控制,都是无极调速,你现在要用开关量信号,不支持发高速脉冲,你看你是要用定位模式呢》?还是速度模式?追问

速度控制,要实现高中低三速随时转换!求解,谢谢