VAV空调系统是什么意思?

如题所述

变风量空调系统(VAV)是一种通过改变送风量来调节室内温湿度的空调系统。变风量系统60年代起源于美国,由

于它有巨大优势,而在世界迅速发展。目前已占世界空调系统30%份额,并且成为空调发展的必然趋势。目前国外高层

建筑使用率已达95%。它区别于其它空调形式的优势主要在于以下几个方面:

一、节能:由于空调系统在全年大部分时间里是在部分负荷下运行,而变风量空调系统是通过改变关风量来调节

室温的,因此可以大幅度减少送风风机的动力耗能。当全年空调负荷率为60%时,它可节约风机动力耗能78%。

二、新风作冷源:因为变风量空调系统是全空气系统,在过渡季可大量彩新风作为天然冷源,相对于风机盘管系

统,能大幅度减少制冷机的能耗,而且可改善室内空气质量。

三、不会产生冷凝水:因为它是全空气系统,可以避免产生冷凝水造成的滴漏污染吊顶。

四、灵活性好:在二次装修过程中,风口位置可通过软管连接任意改变。

五、系统噪声低,不存在现场噪声。

六、不会发生过冷或过热。

七、提高智能化程度。

八、减少综合性初期投资,而且维修量小,寿命长。

美国康氏(Carnes)公司总部位于美国威斯康辛州,成立于1939年。康氏公司是美国最大的空调产品生产企业之一

。公司一直在节能、环保领域开发新技术、新产品,在北美和欧洲拥有广泛的客户,一直是节能环保空调领域的领导者

。康氏公司在空气处理行业已有近60年的历史, 在美国威斯康辛州有5万平方米的生产厂房,在世界大部分地区建立了

经销网点,其产品行销世界各地。它生产高质量空调产品:变风量末端产品、各种专用风口、转轮式热回收装置和空气

处理机组,工业加湿器及各种风机。康氏公司目前已经成为变风量空调系统(VAV)这一领域中的最主要的供应商。 美

国康氏公司(CARNES)作为美国空气环境和制冷协会(ARI)的一员,并得到了美国通风与空调协会的认证(AMCA)、保

险商试验联合实验室认证(UL)、加拿大标准协会认证(CSA)、电气设备或电气组件认证(ETL)、室内空气质量认证(

IAQ),这些认证保证了康氏产品满足商用建筑中的安全性和可靠性。所有产品都已接受国际工业标准的测试监测,其标

明的压降、噪音及风量的数据真实无误。康氏公司的产品每三个月,都送到第三方检测部门进行检测,以保证产品质量
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-02-05
变风量空调系统(VAV)是一种通过改变送风量来调节室内温湿度的空调系统。变风量系统60年代起源于美国,由于它有巨大优势,而在世界迅速发展。目前已占世界空调系统30%份额,并且成为空调发展的必然趋势。
第2个回答  2011-12-15
VAV是Variable Air Volume的简称,在空气调节系统,在输冷/热介质流量不变的情况下,通过改变风量来调整需要冷/热量的输送以满足变化的需求

参考资料:杭州超低温冰箱维修网http://hangzhou.wyldwx.com。htm

第3个回答  推荐于2017-09-07
一、变风量(Variable Air Volume)空调系统是一种通过改变送风量来调节室内温湿度的空调系统。Delta控制公司是世界上首家设计、制造出一体化(即集控制器、执行机构和流速传感器于一身)的VAV控制器的BA产品制造商。
变风量空调系统60年代起源于美国,自80年始在欧美、日本等国得到迅速发展,最重要的原因是变风量空调系统巨大的节能优势。经过十几年的普及和发展,目前变风量空调系统己占据了欧、美、日集中空调系统约30% 的市场份额,并在世界上越来越多的国家得到应用。进入90年代以来,采用VAV技术的多层建筑与高层建筑已达到95%。变风量空调系统由空气处理机组、新风/排风/送风/回风管道、变风量空调箱、房间温控器等组成,其中变风量空调箱是该系统的最重要部分。
二、变风量空调系统(VAV)的优势
1、 节能
2、 新风作冷源
3、 无冷凝水烦恼
4、 系统灵活性好
5、 系统噪声低
6、 不会发生过冷或过热
7、 提高楼宇智能化程度
8、 减少综合性初投资
9、 变风量空调系统结构简单,维修工作量小,使用寿命长
三、变风量空调系统(VAV)控制原理
变风量控制器和房间温控器一起构成室内串级控制,采用室内温度为主控制量,空气流量为辅助控制量。
变风量控制器按房间温度传感器检测到的实际温度,与设定温度比较差值,以此输出所需风量的调整信号,调节变风量末端的风阀,改变送风量,使室内温度保持在设定范围。
同时,风道压力传感器检测风道内的压力变化,采用PI或者PID调节,通过变频器控制变风量空调机送风机的转速,消除压力波动的影响,维持送风量。
四、变风量空调系统(VAV)常用控制方式
1、定静压控制
工作原理:保证系统风道内某一点(或几点平均)静压一定的前提下,室内所需风量由VAVBOX风阀调节;系统送风量由风道内静压与该点所设定值的差值控制变频器工作调节风机转速确定。 同时,可以改变送风温度来满足室内舒适性要求。
2、变静压控制
工作原理:在保证VAVBOX风阀尽可能的处于全开位置(85-100%),系统送风量由风道内所需静压来控制变频器工作,调节风机转速确定。同时,可以改变送风温度来满足室内舒适性要求。
3、总风量控制
工作原理:通过改变送风量调整室内温度,并使送风与回风的差值保持恒定,以满足构筑物排风的需求。
相似回答