00问答网
所有问题
求变压器原副边的负荷电流问题
有一台行灯变压器,容量2千伏安,原边电压200伏,副边电压36伏,负载接有36伏100瓦白炽灯5支和36伏60瓦白炽灯10支。忽略变压器的损耗,试求:原副边的负荷电流是多少安,计算公式是什么,谢谢
举报该问题
推荐答案 2011-12-13
1)由P=UI可以算出I=P/U=(100W*5+60W*10)/36V=1100W/36V=30.6A
2)由变压器原理可以知道原副两边功率相同,即U1*I1=U2*I2,所以原边电流I1=U2*I2/U1=5.5A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/rjrT0IDej.html
相似回答
变压器原副边
绕组电势和
电流
如何归算?
答:
原则:保持归算前、后二次绕组产生的电磁作用不变,即保持变压器内部的电磁关系不变
。具体讲,就是二次绕组产生的磁动势、有功损耗、无功损耗、视在功率以及变压器的主磁通等均保持不变。归算一次侧:电势和电压的归算:设变压器一次侧的匝数为W1,二次侧的匝数为W2,W1 / W2 =k。则有归算后的 E2...
某
变压器的原边
电压为220v,
副边
电压为55v,副边线圈为300砸,
负载
为22w...
答:
原边
额定
电流
为0.1A,
副边
额定电流为0.4A
有一台单相
变压器
,额定容量为3.8kVA,原、
副边
额定电压380V/220V,其...
答:
答,原边电压为380V,所以电流为 I=3.8×1000÷380=10A 副边电压为220V,
所以电流为I=3.8×1000÷220=17.3A
试求
原副边的
功率和损耗及
原边电流
答:
副边
功率:P2=U2I2=36x3=108W,原边功率:P1=P2/0.85=127.06W,损耗:P=P1-P2=19.06W,
原边电流
:I=P1/U1=0.33A。
大家正在搜
变压器原边电流与副边电流
变压器原边和副边电流
变压器副边开路原边电流
变压器副边电压怎么求
变压器原副边电流方向
变压器的最大负荷电流
变压器电压和电流方向
变压器原线圈电压怎么产生的
变压器副边电流怎么计算
相关问题
变压器负载运行时,副边电流变化时,原边电流也跟着变,为什么
求原副边的负荷电流
对于电阻性和电感性负载,当变压器副边电流增加时,副边电压将如...
变压器能改变原、副边的电压和电流,它能改变原、副边的功率吗?
试求原副边的功率和损耗及原边电流
行灯变压器。知道容量、原副边的电压,原副边电流怎么算? .....
随着负载的增大,变压器的原边电流和副边电压将
为什么降压变压器原边电流比副边电流小得多