小弟刚刚入行,坐等高手解释,希望可以简单详细点!主机是利达的
拆线后有电压,应该是短路了,5到10层的回路如何查线比较方便快捷呢?
用断路法,把5到10层的进线断开,测量一下进线是否有电压,如果有,在从7层断开,看一下是否有电压,如果没有,故障在5到7层,如果有电压故障在7到10层,当查到哪层有故障时,在把这一层的回路从中间断开,逐步缩小故障点。 也可用万用表的电阻挡,测量电阻的方法。方法同上简单的说就是从怀疑的故障部位从中间断开,逐步缩小故障。
感温感烟的接线一般二总线的,相对来说插起来要容易些了,一段一段的排查吧,二总线还算方便了,毕竟两根线吗。消防其他的联动系统如防火门和疏散指示系统,现在都是二总线的无极性接线。都是便于施工和便于查找错误的。