干式电力变压器额定容量是1600KVA电压是20正负3*2.5%/0.4KVA功率50HZ短路阻抗8.27能载负载多少千瓦?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-09-18
1600KVA的变压器额定电流为2309A,如果功率因数达到0.9,可以拖动1440KW的负荷,假如功率因数只有0.7,那么只能带动1120KW。
关键看你的设备的效率及无功补偿(也就是说功率因数越高,带的负荷越大,反之,越低就带的越小)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/rnB0Z0BZT.html
其他回答
第1个回答 2011-09-18
它的额定输出功率为 1600 * 功率因数
如果功率因数为1,那么它可以带1600千瓦的负载
依此类推。
第2个回答 2011-09-19
干式变压器一般标定两种额定输出能力:自然冷却100%的输出能力强迫风冷150%的输出能力;任何电力变压器都不能长期过载。正常运行效率一般在85%~95%之间.要根据实际情况选择.
相似回答
...不一致呢?
干式电力变压器1600kVA
,10/
0.4kV
型号
为
SCB10-800/10/0.4...
答:
我是做验收的,这种以小充大的情况在用户中会有见,因为这样做每个月可以少交很多负荷费,一般这个负荷费
是20
元左右每
KVA
每月,改小了800KVA每月就省了16000元左右,但是厂家是不会这么做的,谁会做亏本生意啊。所以当你对
变压器容量
有怀疑的时候就做一个容量测试,很容易就看出来的....
用电检查技师技能题库?急需
答:
8.某变压器铭牌标注为SBH11-315/20,对该变压器的叙述正确的是( )。 A.该
变压器为干式变压器;
B.该变压器一次侧
额定电压为
20KV; C.该变压器为非晶合金变压器; D.该变压器为全密封油变。正确答案:BC;自己得分:0.09.新装或大修后的油浸式变压器投运前的试验项目是( )。 A.变压器性能参数试验; B.工频耐压; C...
变压器
二次侧电流是2309A,为什么要配4000/5的CT?
答:
变压器二次侧电流是2309A,是额定电流的话,
变压器容量是1600KVA
。按照互感器的配置原则,额定电流的1.3~1.5倍,那么配3000/5或3500/5都可以,配4000/5偏大了。若是变压器运行的实际电流的话,要看额定电流是多少了。原则上按额定电流的1.3~1.5倍来配置。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原...
变压器交接试验,低压对高压交流耐压(
1600KVA
10/
0.4KV
干式变压器
),在...
答:
当
变压器电压
等级为35kV及以上,且容量在10000
kVA
及以上时,应测量直流泄漏电流2. 试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过GB 50150-2006附录三的规定。表6.0.7 油浸式
电力变压器
直流泄漏试验电压标准 绕组
额定电压
(kV) 6~10
20
~35 63~330 500直流...