正泰牌漏电断路器(2P DZ47LE-63 c40)怎样接线安装?(总电源是一根火线、一根零线)

A1 、A2 、B1、 B2怎样接线?A1接输入火线、A2接输入零线,B1接输出火线、B2接输出零线是否正确?A2右边还有一个孔,B1左边的两个孔不知有什么作用?需不需要接线。

正泰牌漏电断路器(2P DZ47LE-63 c40)(总电源是一根火线、一根零线)接线安装如图:




A、B是电源进线:A需要接的火线(L相);B要接零线(N相);
下端的左边两个孔是和漏电模块拼装的接线点,可以不动它;右边的C和D是出线,同样的左边是火线,右边是零线出口。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
漏电开关是普通的断路器加一个漏电模块拼装而成,带漏电保护功能的同时还带短路等保护,

A1,A2是AC220V的电源进线,A1需要接的火线,也就是L相;A2需要接的零线,也就是N相;
下端的左边两个孔是和漏电模块拼装的接线点,不需要我们去动它,右边的B1和B2是出线,同样的左边是火线,右边是零线出口。。

请注意:进线的相序千万不要弄错了,否则起不了保护作用的。。。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-09-17
A1A2接电源进线B1B2接电源出线 左边俩空不接
第3个回答  2011-09-17
这是一个整体式2极漏电断路器,具有过载、短路、漏电保护功能。
A1接输入火线、A2接输入零线,B1接输出火线、B2接输出零线完全正确!
左边可以当作独立的2极断路器使用,下方两孔是出厂装配时断路器与漏电模块的接线端子,已由厂家完成接线,不需要接线(组装式的漏电断路器需要用户自己接线);A2右边还有一个孔是通用外壳留着的敲落孔,无需接线。