三相变压器的一、二次电流怎么计算啊,计算公式是?

如题所述

变压器一次二次电流计算公式及经验公式:

三相变压器电流的计算公式I=S/(根号3*U),式中,U是变压器的线电压,KV 

变压器电流经验口算法:一次电流I≈S*0.06 二次电流I≈S*1.5

例如:一台500KVA的变压器计算一次电流和二次电流,用电流公式I=S/(根号3*U)  I=500/根号3*10=500/17.32≈28.8A I=500/根号3*0.4=500/0.69=724.6A 

用变压器电流经验口算公式计算:I=500*0.06≈30A I=500*1.5=750A

电容,电容器的简称,是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制电路等方面。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-05-03

变压器一次二次电流计算公式及经验公式

三相变压器电流的计算公式I=S/(根号3*U),式中,U是变压器的线电压,KV 

变压器电流经验口算法:一次电流I≈S*0.06 二次电流I≈S*1.5

例如:一台500KVA的变压器计算一次电流和二次电流,用电流公式I=S/(根号3*U)  I=500/根号3*10=500/17.32≈28.8A I=500/根号3*0.4=500/0.69=724.6A  用变压器电流经验口算公式计算:I=500*0.06≈30A I=500*1.5=750A

变压器运行负荷要求  

例如:一台800KVA10/0.4KV变压器,按一,二次电流计算,各种负荷电流是多少?  

解: 一次电流I=S*0.06=800*0.06=48A 二次电流I=S*1.5=800*1.5=1200A 低负荷: 一次电流I=48*15%=7.2A

二次电流I=1200*15%=180A  

合理负荷:一次电流I=48*50%=24A 

二次电流I=1200*50%=600A 

满负荷: 一次电流I=48*75%=12A 

二次电流I=1200*75%=900A

第2个回答  2011-09-20
您给出的条件不足,因此只做部分解答,希望对您有所帮助。
1、电力系统三相变压器一,二次电流的理论公式如下:
一次电流=变压器视在功率(S)除以根号3再除以0.9再除以一次侧电压。
二次电流=变压器视在功率(S)除以根号3再除以0.9再除以二次侧电压。
2、10KV变400V,6KV变400V的三相配电变压器一次电流经验公式如下:
10KV的,一次电流等于变压器视在功率(S)剩以0.06
6KV的,一次电流等于变压器视在功率(S)剩以0.1
3、变压器的实际二次电流是与其二次负载有关的,上面(1)中提到的二次电流计算结果是二次负荷达到额定值时的数值,请注意。
例:10KV/0.4KV 、630KVA 三相变压器的一次与二次电流计算:
1、理论公式
I1=630KVA÷1.732÷0.9÷10KV≈40A
I2=630KVA÷1.732÷0.9÷0.4KV≈1010A
2、经验公式
I1=630KVA×0.06≈38A
第3个回答  2011-09-20
很简单S=1.732*U*I ,得到:I=S/(1.732*U) 比如变压器容量S=1000KVA,高压侧10.5KV I=54.99 A 低压侧 400V I=1443A本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-09-20
例如:10KV/0.4KV,500KVA变压器
一次电流:I1=500/(1.732*10)=28.9A
二次电流:I2=500/(1.732*0.4=721.7A