请问一台1600KVA的变压器。10KV接点。距离800米?应该用多大的铝芯高压电缆

如题所述

1600KVA的变压器,10KV接点,额定电流:92.4A
距离800米选用 铝芯高压电缆面积:70平方毫米
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-12
1600KVA的变压器一次侧电流约160A,加上800米电缆电容电流约0.8A(可忽略)
因此可选3*95的铝芯电缆(约220A)
第2个回答  2012-11-09
按电缆直埋考虑,建议用50电缆,高压里好像没25的...,35的电缆直埋刚好,但考虑到线损建议用50的
第3个回答  2011-10-12
如何敷设?直埋还是架空,
70-95都可以.看资金,选用铜芯比较好
第4个回答  2011-10-12
70平方毫米
第5个回答  2012-08-06
75的线,足够了,