三相五线母线槽,在变压器侧怎么样接地。

变压器外壳用软铜编织袋和接地扁铁连接。中性线与接地线连接,但是三相五线的母线槽PE排在变压器侧如何接地,另外截面积有没有规范要求。

1、三相五线(制)系统(TN-S),指的是低压配电系统的接地系统类型,其属于大接地(短路)电流系统。常用的为D,yn11结线组别的三相配电变压器,其N极(中性点,字母表示为英文字母O,俗称零线N)是必须可靠接地的!(装头——应为俗称的“桩头”)
2、N(工作零线)与PE(保护零线)的引出点是不同的——工作零线是从变压器的N桩头直接连接到配电柜的零(N或O)母线的,一般与相线材料相同,从变压器引出后应与地绝缘。而保护零线应从接地装置(接地体/极)直接引出至配电柜的PE母线,一般常用镀锌扁钢-40*4搭接焊接(包括基础槽钢和电缆支架),柜的母线端用镀锌螺栓。
3、变压器的N桩头至接地极段的连接现行采用铜材料,截面积根据变压器容量选择,但不应小于相线的1/2。
4、请参考《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92,《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002,《建筑电气常用数据》04DX101-1,以及供电部门的《低压装置规程》等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答