设计温度控制系统,测温对象是电阻加热炉,测温用K型热电偶,控温用seek Rkc CB100温控仪

控制要求,通电后电阻加热炉开始极热,通过K型热电偶测温,当温度值到达500时温控仪输出信号切断加热炉电源,停止加热

如电阻炉加热控制精度要求不是很高,可用温控仪的上或下限报警(看下说明书,设上下限温度值)触点串上一交流接触器,由交流接触通断电阻炉加热就行。这种方法最简单。如电阻炉加热控制精度要求较高,则用温控仪的模拟量输出信号带SCR进行PID调节,这种方法成本较高。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-19
这个要设计吗?都是成品了,连接起来就可以工作了。
只是测量时注意要调节好PID数据即可,K热电偶的温度检测点要可以均匀检测到炉内温度即可了(也就是注意插入深度)。
第2个回答  2011-10-19
你的问题是什么意思啊
这不就是正常的温控仪表的工作程序吗?