G7变频器的常见故障维修

如题所述

一、变频器上电无显示故障:
此类故障常见,主要故障点可能包括整流模块、控制卡、电源卡(驱动卡)。
故障排除步骤:
1. 检查整流模块,若损坏,则主回路无直流电压,开关电源不工作,变频器无显示。
2. 若电源卡上直流电压正常,开关电源不工作,检查开关电源负载电压,若无电压,则可能是开关电源的负载保护启动。针对某些型号开关电源,采用UC3844芯片,具备过流保护功能,修复相关线路即可。
3. 若开关电源负载电压正常,变频器仍无显示,则可能是控制卡损坏,更换控制卡通常可解决问题。
二、变频器显示"CPF00"故障:
此故障描述分为两种:数字式操作器通信故障或CPU外部RAM不良。
故障排除步骤:
1. 首先更换操作面板,以确定是否为操作面板故障。
2. 检查操作面板与控制卡连接是否可靠,如果可靠,则非连接件故障。
3. 控制卡损坏通常导致此类故障,修复控制卡上的周边线路或更换控制卡通常能解决问题。
三、变频器显示"OH"故障:
表示散热片过热,超出了L8-02设定的温度值。
故障排除步骤:
1. 检查变频器电源是否送上,散热风机是否正常运行,风机不运行则可能是风机损坏。
2. 风机运行正常,则检查电源卡(驱动卡)上的温度检查回路是否正常工作。
四、变频器显示"VCF故障":
该故障在安川616G7说明书中未作说明。
故障排除步骤:
1. 根据公司维修经验,此故障可能是直流电压检测故障或驱动线路损坏。
2. 检查直流电压采样后是否经过检测回路,若有故障则显示OU、UU或VCF故障。
3. 若驱动线路损坏,也会导致变频器显示VCF故障。
五、变频器显示"GF故障":
表示变频器输出侧接地电流超过额定输出电流的50%,通常由电机烧损、绝缘劣化、电缆破损引起。
故障排除步骤:
1. 检查传感器是否损坏,若损坏则更换传感器。
2. 若非传感器问题,检查周边线路并修复。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答