AB罗克韦尔PLC接线问题(内有图片)

一:1769-IF4模拟量输入模块(如图),我有3路模拟量4-20m电流信号要输入,6根线分别正接哪儿,负接哪儿?
这个模块上有什么端子要短接在一起?
二:1769-OB16开关量控制模块有个+VDC端子,是否就是这个端子与OUT0-OUT15是普通开关触点,不分方向的?用过其他牌子的好像有的是晶闸管类型,输出的触点正负要固定;
三:1769-IQ16开关量输入模块,有IN0-IN15,还有DCCOM1,DCCOM2端子,这个怎么接,DCCOM1和2接正还是负,这个电流有方向吗

1、1769-IF4

模拟量模块有很多种接法。

以你的为例,是电流信号。简单点判断,你的模拟量信号来源(仪表)是4线制还是2线制。

比如一个液位计,需要单独供电的(就是液位计端子上有电源端子),那么液位计的模拟量输出为有源的,该液位计是4线制接法。液位计的模拟量输出(+)接1769-IF4的I in0 +端子,(-)接1769-IF4的V/I in0 -端子,见左图;

如果这个液位计,不需要单独供电(液位计接线端子上没有电源端子),那么需要将24V DC电源串到回路中,24V DC+接仪表的(+)端子,仪表的(-)端子接1769-IF4的I in0 +端子,V/I in0 -端子与ANLG Com端子短接。

1769-IF4必须单独供电,模块的+24DC和dc NEUT端子接24V DC电源。

2、1769-OB16

(电流拉出 24V DC 输出模块)

+VDC端子接24V DC+,DCCOM接24V DC- ,所有的通道输出共负,与模块的DCCOM连接到一起。

3、1769-IQ16

(电流灌入/拉出 24V DC 输入模块)

模块隔离:第一组,0-7号输入,公共端是DCCOM1;第二组,8-15号输入,公共端是DCCOM2。

如果DCCOM1和DCCOM2接24V DC+,那么通道是拉出型,共负;如果DCCOM1和DCCOM2接24V DC- ,那么通道是灌入型,共正。

追问

谢谢这位朋友,回答很专业,按我的理解,这样接法是否正确
1.1769-IF4
I in0+ 接正,V/I in0-接负,模块的+24DC和dc NEUT端子接24V DC电源,
传感器设备是另有220V供电的照度检测仪,只有2根线输出电流给IF4;
2.1769-OB16
+V DC接+24V,DCcom接-24V,OUT0输出点接继电器驱动线包的负(如图上)
3.1796-IQ16
DC COM1接正和负都可以,模块上的指示灯是不管怎么接都不影响使用和观察吗?(如图下,DCCOM1接的正)

追答

1和3没问题。
2、1769-OB16
OUT0输出点接继电器线圈的正,继电器的负与1769-OB16的DCcom接到一起,同时接到-24V。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-07
直接去AB的官网查接线图!