如果电压是10kV的话630kVA的电流就是36.4A,用50/5的电流互感器就行,1000kVA的电流是57.7A,用75/5或者100/5的都可以,那完整的型号就是LZZBJ9-10 50/5 0.5/10P20 20VA/15VA,真空断路器的型号用630A的就可以,关键是短路分断能力,这就看上级电网的短路容量,由供电局提供,一般是25kA或者31.5kA,25kA的会便宜不少。真空断路器要注明手车式还是固定式,还有控制电源,直流还是交流,电压是220还是110
追问再请教下,630kVA的电流就是36.4A和1000kVA的电流是57.7A,电流是怎么计算出来的?
有没简便的公式?
追答P=√3UI 啊,设计院都是这样算的