三相电电压高怎么办

如题所述

问题一:如何应对三相电压过高?
根据您提供的数据(440-487V,3kW),我建议您可以采取以下紧急措施:同时,您应联系供电公司,要求他们调整电压。供电公司有责任提供合格的电压,如不合作,您可以联系公证部门进行现场取证,并通过法院要求供电公司提供合格电压并赔偿损失。
应急措施:将2000W的电炉丝平均分成三段,然后在每个电动机的每相电路中串联一段,这样电压就可以降到350-400V。在使用过程中,您可以根据需要适当剪短一些以提高电压。请注意安全,避免人们不慎接触到电炉丝造成电伤或烫伤。
如果成本不是主要考虑因素,可以根据总功率购买一个三相调压器,甚至可以购买一个自动三相调压器,这些都可以买到。
问题二:三相电电压过高怎么办?
供电标准是-10%~+8%,在此范围内是正常的,超过则是故障。您可以拨打国家电网统一客服95598,这是一个提示,95598对基层供电公司有考核。
问题三:负载一相电压过高的原因是什么?
变压器中性点接地电阻过大,负载不平衡,导致零点漂移,负载小的一相电压会出现过高的情况。
问题四:三相电压过高导致动力开关跳闸怎么办?
电压过高会导致动力开关跳闸,但这可能是其他原因造成的。
问题五:电机三相电压过高怎么办?
发电机三相电压过高,可以减小励磁电流;异步发电机三相电压过高,可以降低转速;电动机三相电压过高,属于电源问题,可以调整电力变压器调压开关或联系供电部门处理解决。
问题六:三相电压超高标准是多少?
超过上限即为超高。
问题七:三相电的电压是多少?
三相电的电压是:任意两相之间的电压为380VAC,任意一相对中性点的电压为220VAC。
问题八:三相四线供电中有一相电压高怎么办?
理想的三相四线制电气系统中,中性点良好接地,不会像三相三线制系统那样,各线电压或相电压会因三相负载不平衡而变化。如果三相四线制系统中有一相电压升高(其他两相电压也会改变),说明中性点接地不良且三相负载有不平衡现象,需要解决这两个问题后,电压才能恢复正常。
问题九:三相电压过低怎么办?
如果低压配电系统的相间电压都相等,装补偿屏效果不大。电容补偿只是补偿三相电源之间的相位差,并不增加功率。这可能是配电容量小的问题。在未进行农村电网改造的地方,那时的“家家通”工程,为了“政绩”,只是保证家家通电灯,并没有考虑到农业机械的发展。那时的供电线路和供配电设备都设计得很小,“想法没有变法快”,这也是中国官僚推脱责任的一句话。
问题十:为什么三相电中有一楼有一相电压偏高,二、三楼三相正常,怎么解决?
您是指其中两相的相电压偏高吗?还是有两相线电压偏高?请提供具体的电压值。相电压偏高要检查零线,看是否有接触不良或开路的地方。线电压偏高要检查进线电源。