两P空开是没标L,N的,漏电保护的左边有标个N,那接线的话空开也要左边跟着接零线吗?是不是左零右火?
那如果我按照惯例接成左火右零行吗?如果不行,为什么呢?
是施耐德的,两P空开带漏电保护的
是这个吧?
标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。
用万用表量一下出线端N极和进线端哪个口想通再接线准没错的,保险点。
追问就是这个开关,已经通电好几天了,现在会不会像你说的那个线圈被烧毁了啊?
追答正常情况不会,但是一旦出现需要跳闸保护的话他不会动作,也就是继续过载通电就会烧坏,总而言之就是接反了的话就是普通空开,没有漏电保护功能。
那我接成左火右零的话有没影响?漏电保护标N的地方我接成火
追答如果是感性负载是绝对没有问题的,如果是阻性负载可能会有一定影响
追问就是家里用的,我也搞不懂到底是感性还是阻性,家里在装修,我一看漏电保护给师傅接反了,标N的地方接成火啦,按照标的指示应该左零右火,他接成左火右零啦
追答家里装修就不能马虎了
确认一下开关一定要接在火线上!如果开关上的是N,那就把空开的线交换一下
最好是所有的开关都看一遍,确保都是接在火线上的