推荐答案 2017-11-28
37KW的电动机,使用三相电源,工作电流在97A多一些,可以到电机启动电流是电机正常工作的4倍以上,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,应该选择120平方毫米的铜芯电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/rrnneTTernDrejjInj.html
相似回答
37千瓦电机
用多少平方
的
电线
?
答:
1、正常状况下,
380V电路功率37kw的电机需求用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线
。2、电流=37000/380/1.732/0.8=70A,取16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。3、假如三相略有不服衡,某相电流可能超越70A,要响应增添电线截面积。4、假如答应,应采用星_三角起动转换,或软起动,不然,也要响应...
电机功率是
37kw
电压是
380V用
星三角起动用电缆线电表空气开关三角星星型...
答:
37kw电压是380V运行电流在70A左右,
建议电源线用3*16平方铜心电缆
,接触器到电动机可以用10平方铜心电缆,电度表用3*3(6)A三相四线电度表配100/5电流互感器,用DZ47-100空气开关,星型接触器用CJ10-40,热继电器用JR15型60-100,用JSZ3 A-C时间继电器 ...
37千瓦的
用
电功率
需要多少平方
的
电线
?
答:
正常情况下,
380V电路功率37kw的电机需要用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线
,如果三相略有不平衡,某相电流可能超过70A,要相应增加电线截面积。电功率计算公式:1. P=W/t 主要适用于已知电能和时间求功率;2. P=UI 主要适用于已知电压和电流求功率;3. P=U^2/R =I^2R主要适用于纯电阻电路...
37kw
三相电机
用多大
的线
答:
37kw电机的额定电流为70.27A,因为37kw的电机,额度电压一般为380v,其计算公式为:额定电流=电流额定功率÷(√3×电压×功率因数),也就是额定电流=37/(1.732×0.38×0.8)=70.27A。