00问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器额定相电流
三相变压器额定电流
公式和原理介绍
答:
可用在交流电为50HZ至60HZ且电压在660V以下的电路中,大家来详细学习下
三相变压器额定电流
公式和工作原理吧!三相变压器工作原理 三相变压器工作原理:变压器的基本工作原理是电磁感应原理。当交流电压加到一次侧绕组后交流电流流入该绕组就产生励磁作用,在铁芯中产生交变的磁通,这个交变磁通不仅穿过一次侧绕组,...
三相变压器
的
额定电流
是多少安培?
答:
答:
额定
一次
电流
约2.9安,额定二次电流约72安。
三相变压器
一次侧
电流
是多少?
答:
1、一次侧额定线电流I1(线)=400X1000/10000/1.732=23.09A
;2、二次侧额定线电流I2(线)=400X1000/400/1.732=577.35A;以上与变压器绕组连接组没有关系,都是变压器输入和输出的额定线电流。二、在额定工作情况下,一次绕组、二次绕组实际流过的电流 1、如果一次侧是三角形接法,那么变压器...
三相变压器额定电流
怎么算?
答:
三相变压器额定电流的计算公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)
。10KV变压器高压侧额定电流:Ⅰ=1250/(1.732x10)=72.17A 变压器的额定容量,以及一次、二次额定电压代入公式,就可以计算出额定电流的。10 KV 变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计...
三相变压器
求
额定电流
答:
1、根据变压器容量和额定电压计算额定电流的公式:
2、则该变压器35kV侧的额定电流为:I=12500/(1.732X35)=206.2(A)3、该变压器11kV侧的额定电流为
:I=12500/(1.732X11)=656.1(A)
三相变压器
的
额定电流
是指什么啊?
答:
电气设备的
额定电流
是指在基准环境温度下,在额定电压工作条件下,发热不超过长期发热允许温度时所允许长期通过的最大电流。环境温度对长期允许通过的最大电流有很大的影响,由于设备安装位置的环境温度和基准环境温度不一定相同,一般作一规定:当电气设备工作在环境温度高于40摄氏度时(但不高于60摄氏度),...
三相
电力
变压器额定电流
计算公式?
答:
I线=I相 I线:线电流,A;I相:
相电流
,A;11、交流电的总功率 P=3的开平方×U线×I线×cosΦ P:总功率,w;U线:线电压,V;I线:线电流,A;Φ:初相角 12、
变压器
工作原理 U1/U2=N1/N2=I2/I1 U1、U2:一次、二次电压,V;N1、N2:一次、二次线圈圈数;I2、I1:二次、一次...
三相
电的
额定电流
有哪些?
答:
负载电流是
相电流
,等于√3倍的相电流。
三相
电功率计算公式:已知总的三相各相电流,计算它的用电功率P=1.732×U线×I×COSφ(功率因数COSφ一般为0.7~0.85之间)如:
变压器
容量为500KVA功率因数从0.7提高到0.95,每千瓦功率需补偿电容量0.691千乏,那么:500×0.691≈346(千乏)。
315kvA
变压器
,正常使用
三相电流
,每相电流能承受多少A?
答:
315KVA
变压器额定电流
:I=P/1.732×U=315/1.732×0.38≈479(A)这在变压器名牌上,你可以看到。也就是说变压器每相输出电流只要在479A以内,都是安全的。看功率因数,容量乘以功率因数。假设已知
三相
高压电力变压器的视在功率是:315KVA,求此变压器可承载多大负载?假设功率因素是0.8那么KVA×COS...
三相变压器
的
电流
怎么计算的?
答:
三相变压器
的电流计算公式为:Ie=Pe/Ue/√3。式中,Ie=
变压器额定电流
;Pe=额定功率;Ue=变压器额定输出电压;√3一般取1.732。三相变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等。产品的各种输入、输出电压的高低...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相变压器线电流和相电流
三相变压器线电流和相电流的关系
三相变压器一次侧的额定电流为
三相变压器额定电流是指
三相变压器相电流
变压器三相输出电压不一致
400变压器三相电流是多少
变压器三相电流计算
变压器相电流