00问答网
所有问题
当前搜索:
停用低频减载装置时应先停
停用低频减载装置时应先停
答:
直流回路
。根据电气工程师考试《基础知识》模拟试卷答案得知:停用低频减载装置时应先停直流回路。
为什么
停用低频减载装置时应先停
跳闸回路。
答:
停用低频减载装置应先停直流回路
。这才是正解!!!
电力变压器为什么规定操作顺序?
答:
(1)多电源的情况下,按操作顺序停电
,可以防止变压器反充电;若停电时先停电源侧,遇有故障,可能造成保护误动或拒动,延长故障切除时间,使停电范围扩大。 (2)当负荷侧母线电压互感器带有低频减载装置,且未装设电流闭锁时,可能由于大型同步电动机的反馈便低频减载装置动作。(3)从电源侧逐级送电,...
将电压互感器停电时,
应先
断开有关保护自动
装置
还是电压互感器?_百度...
答:
先断开有关保护的自动装置
。原因是电压互感器的输出是有关保护的自动装置的保护依据。若先将电压互感器停电,电压互感器没有输出,会导致自动保护装置误动作。
继电保护常说的"
低频减载
功能"具体指的是什么?电气前辈们请指点_百度...
答:
正常时,企业的自备发电机与电网并列运行,当外电源因故障停电时,这些发电机将承担全部负荷。如发电机总容量小于负荷的总容量达到一定程度,发电机将不能保持额定转速,就是说厂内电网的周波将降低。严重时,甚至会使发电机趋于停转,即系统周波崩溃。此时应用低周
减载装置
可按预定方案切除相应负荷,使...
matlab电力系统仿真建模有哪些方法
答:
首先
,在各种运行方式和功率缺额下有效地防止系统频率下降至系统安全运行的最低频率值,即频率危险点;其次,使系统尽快恢复至49.5~50hz之间或
低频减载装置
首轮动作值和50hz之间,无超调和悬停现象;第三,在保证恢复系统稳定性和不越过系统安全运行频率点的前提下切除的负荷尽可能少;第四,联络线传输功率...
跪求!一些电力系统继电保护的考试题目!
答:
答案:低频减载的作用是,当电力系统有功不足时,
低频减载装置
自动按频减载,切除次要负荷,以保证系统稳定运行。278.>继电器的一般检查内容是什么?答案:继电器一般检查内容有: (1)外部检查。 (2)内部及机械部分的检查。 (3)绝缘检查。 (4)电压线圈过流电阻的测定。279.>移相电容器过流保护起什么作用?答案:移相...
“拉闸限电”真相调查:事情并非突然发生,也绝不只发生在中国_百度知 ...
答:
而此次事故起因,便是英国电网海上风电和分布式光伏出现大量无序脱网,导致系统频率下降至48.9赫兹,引发系统中
低频减载装置
动作,切除大量负荷。据当时资料,事故发时,英国风电渗透率已达到34.71%。在本次大停电中,抽蓄机组及时增加出力,阻止了事故进一步扩大。 从英国电网停电事故中,我们不难发现,风电、光伏发电存在随机性...
东北拉闸限电 这三点才是真实原因?
答:
最近的前车之鉴是2019年8月9日下午英国出现的大停电,当时英国电网海上风电和分布式光伏出现大量无序脱网,导致系统频率下降至48.9赫兹,引发系统中
低频减载装置
动作,切除大量负荷,造成包括伦敦在内的100万电力用户受影响停电。拉闸限电时,电网调度部门按预先设定的拉闸序位表直接切除10千伏电压等级线路...
过负荷保护和
低频减载
区别
答:
发电机将不能保持额定转速,就是说厂内电网的周波将降低。严重时,甚至会使发电机趋于停转,即系统周波崩溃。此时应用低周
减载装置
可按预定方案切除相应负荷,使系统内的发、用电处于基本平衡状态。当然这个功能同样可以用在工作情况不可靠、并且不重要的负荷自动切除上。
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
rlc串联电路的复阻抗公式
半绝缘变压器指的是
在整流型保护中控制电缆
对于工作制的异步电动机
真空断路器的缺点是
零序电流保护的最大特点
变压器铁芯设置有道的目的是
二极管的死区电压
配电装置运行的规定