电力变压器为什么规定操作顺序?

如题所述

主变压器开关停送电操作顺序是:停电时先停负荷侧,后停电源侧;送电时先送电源侧,再送负荷侧,原因如下:
(1)多电源的情况下,按操作顺序停电,可以防止变压器反充电;若停电时先停电源侧,遇有故障,可能造成保护误动或拒动,延长故障切除时间,使停电范围扩大。 (2)当负荷侧母线电压互感器带有低频减载装置,且未装设电流闭锁时,可能由于大型同步电动机的反馈便低频减载装置动作。
(3)从电源侧逐级送电,如遇故障便于送电范围检查,判断和处理。