00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器一次额定电流
一台400千伏安的
变压器
,一二侧
电流
是多少?
答:
1、一次侧额定线电流I1(线)=400X1000/10000/1.732=23.09A
;2、二次侧额定线电流I2(线)=400X1000/400/1.732=577.35A;以上与变压器绕组连接组没有关系,都是变压器输入和输出的额定线电流。二、在额定工作情况下,一次绕组、二次绕组实际流过的电流 1、如果一次侧是三角形接法,那么变压器...
电力
变压器
一二次侧
额定电流
怎么计算?
答:
一次侧额定电流 I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A
。二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A。变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及...
变压器
的
电流
是多少?
答:
变压器一次额定电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A
变压器二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A
...容量S=5000KVA,+U1/U2=35/10.5,求
一次
,二次的
额定电流
?
答:
因此,
这台单相变压器的一次额定电流为83.33A
,二次额定电流为240.42A。
1000KVA的
变压器额定电流
是多少?
答:
令三相变压器一/二次额定电压U1/U2=10/0.4kV,已知变压器额定容量S=1000kVA
变压器一次额定电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)=57.7A
变压器二次额定电流I2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A
变压器
一、二次
额定电流
怎么计算?有知道的告诉下
答:
变压器
的额定电压 所以变压器的的
额定电流
=变压器的额定容量 / (根号3 X 变压器的额定电压)如一台100kVA的三相变压器,其一次电压为10kV,二次电压为0.4kV,则:其
一次电流
:I1=S/(1.732XU1)=100/(1.732X10)=5.77(A)其二次电流:2=S/(1.732XU2)=100/(1.732X0.4)=144(A)...
变压器
高压和低压的
额定电流
是多少?
答:
以三相1000kVA-10/0.4kV变压器为例,已知S=1000kVA,U1=10kV,U2=0.4kV
一次侧额定电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A
二次侧额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A
变压器
1000kva的
额定电流
是多少?
答:
解:令三相
变压器额定
电压U1/U2=10/0.4kV,已知变压器额定容量S=1000kVA
一次额定电流
I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A 二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A 答:略。
变压器
的
额定电流
是多少?
答:
如果2000kvA
变压器
的10KV/400V变压器 根据公式,变压器的容量 S=UI√3
一次
侧
额定电流
I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A 二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A 日常运行维护:变压器的运行维护主要包括四方面的内容:基本要求、设备倒闸操作、巡视检查及事故处理...
1250 KVA的
变压器额定电流
多少?
答:
变压器
容量为1250KVA额定电流计算如下:(1)一次侧10kv,那么
一次额定电流
计算公式为S=根号3*U*I。 I=1250000/(10000*1.732)=72A,所以一次额定电流是72A。(2)二次侧若电压为400V,那么计算公式为I=1250000/(400*1.732)=1804A,所以二次电流是1804A。